Най - вълнуващия въпрос зимно време.
mar80 - специалист
При монтаж на трипътен вентил помпата предполагам се монтира на малкия кръг. На колко градуса т6ябва да е настроено релето?
fbr - майстор
На малкия кръг се монтира помпата, а релето на 5-10 градуса по-ниска температура от настройката на трипътния.
mar80 - специалист
Мерси! Весело посрещане на Новата година!
essenov - специалист
Значи ако трипътният е нагласен на 55°, то помпата трябва да завърта на 45°, нали така?

А има ли значение дали помпата ще е на топлата или студената вода? Както е на снимката на Торча с/у вариант помпата да е м/у трипътния и разширителния?

Да препоръчате 1-2 модела на трипътния вентил?
n.ganev - майстор
Ако трипътният е настроен на 55гр. няма да сбъркаш ако вкл. помпата на 55гр.
Energyx - специалист
ЧНГ !
Обикновено се поставят трипътни с вграден осезател и фиксирана температура /Термовар, Есбе/. Принципът е като на термостата на автомобилите за малкия и големия кръг. Настройката на датчика за помпата зависи и от мястото на монтажа и типа му-има един показател за време на реакция при промяна на температурата. Всичко е доста индивидуално за всяка система-при мен съм го настроил на 30 С , защото мястото и типът му е такъв, че сработва при Т на горната част на котела 55 С. Трипътният ми е ЕSBE VTC 510 на 50 С . Навременното пускане на помпата предотвратява образуването на кипящ слой в горната част на котела при бурен старт и няма лошо да е и при по-ниска температура-другата работа върши трипътния вентил.
Вентилите имат и друг важен показател-коефициент на дебита Kv, характеризиращ хидравличното му съпротивление. Горните, дето съм ги споменал са с 6-12 при 1 " . Тия с изнесените осезатели и врътките са с доста по-малък Kv-резбите големи, а вътре отвора, клапата и ходът-малки. Това води до загуби, щото помпата требе да бачка с по-висока мощност.
.........................................
Дяволът е в детайлите. :partyman:
essenov - специалист
Гледах, четох, струвах, стигнах до долната схема.

Това, което си се чудя сега е:
1) Дали трябва да има воден филтър на байпаса?
2) Дали кръгът за бойлера е правилен?
- Какво пречи на водата да циркулира през бойлера, когато работи помпата 6? Помпата 11 прави ли съпротивление, когато е изключена?
- От бойлера ще идва студена вода в котела (<55°)!

Някакви съвети и предложения?
Прикачен файл:
kotelno3pv.png
kotelno3pv.png (44.23 KиБ) Видяна 3411 пъти
naskov - майстор
1.Да, трябва да има филтър. Някои трипътни вентили го имат вграден.
2. При работа на помпа 6 водата няма да циркулира през бойлера, защото имаш обратен клапан 12. За по- сигурно обр. клапан можеш да го замениш с кран с ел. задвижка и помпа 11 заедно с него да се управлява от диф. термостат.
3. Кран 7 в дясно долу от котела не трябва да го има или най-малко да е преместен от другата страна на РС.
4. Има възможност серпентината на бойлера да я използваш за байпас. Опада помпа 11 и други неща.
essenov - специалист
naskov написа:
1.Да, трябва да има филтър. Някои трипътни вентили го имат вграден.
2. При работа на помпа 6 водата няма да циркулира през бойлера, защото имаш обратен клапан 12. За по- сигурно обр. клапан можеш да го замениш с кран с ел. задвижка и помпа 11 заедно с него да се управлява от диф. термостат.
3. Кран 7 в дясно долу от котела не трябва да го има или най-малко да е преместен от другата страна на РС.
4. Има възможност серпентината на бойлера да я използваш за байпас. Опада помпа 11 и други неща.
Благодаря Насков,

1) Слагам един филтър още на байпаса преди тръпътния вентил.
2) Обратният клапан ще пречи на водата да влезе в бойлера през изхода, но кое пречи на водата да върти през входа (за топлата вода)? Помпа 11 се управлява от горелката според температурата в бойлера. Ако помпа 6 върти, а помпа 11 е изключена, няма ли да влиза вода в бойлера през помпа 11?
3) Крана преди входа на котела го сложих с цел обслужване на елементите преди него, включително разширителния съд, да могат да се смъкват без източване на системата. С какво ще допринесе преместването му преди РС?
4) Това означава ли, че затоплянето на бойлера няма да охлади водата, която се връща към котела, до под 55°? Но ако отпадне помпа 11, няма да мота да управлявам затоплянето на бойлера автономно, все пак горелката може да управлява две независими помпи - за отопление и за бгв.
naskov - майстор
1.Ок
2. Aко помпа 6 върти, а помпа 11 е изключена, вода ще влезе само при положение, че преместиш включването на изходящата вода от бойлера в дясно от помпа 6, (между помпата и трипътния вентил).
3.Основна разпоредба в топлотехниката, цитирам по памет: между котела и РС не трябва да има никаква спирателна арматура!
4. Това го предложих само като вариант. Така първо винаги се загравя бойлера, а след това радиаторите.