Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Ruseff - специалист
При 50 гр.на водата не излизаш ли вече от тъй наречения "кондензен режим",или бъркам?

А ето и малко свежи данни -външна Т -9,5-10 гр(плюсова);Т.на водата-45 гр;Ст.Т.-21 гр.; Т.конвектор-37 гр.
2. Т.на водата-40 гр;ст.тТ.-21 гр.; Т.конвектор-31,5-32 гр.
Конвектора е Клима KFC 80,можеш да му видиш данните на сайта,работи на 1 ст.на вентилатора.Сметни каква мощност дава при тази Т. на водата,и сравни с този,който си дал.Да си наясно какво точно да монтираш.
roland - специалист
Човек, аз не разбирам, затова съм писал тук. Търся съвети. Кажи ми с прости думи какво се опитваш да ми кажеш. Буфер не знам дали ще има. Трябва ли да има?
Ruseff - специалист
С прости думи конвектора,де си избрал,при 40гр. няма да ти извади 2 кW мощност.Ще ти дава около киловат.На 1 степен на вентилатора.На 2 и 3-та ше духа "бял вятър".
filmatoplo - майстор
Само да сработи сензора в питата при 40гр и да пусне вентилатора, по принцип ползвателите термопомпа въздух вода такава температура е често ползвана, особено в офис сгради и магазини. До 38гр се ползва.
naskov - майстор
roland написа:
Буфер не знам дали ще има. Трябва ли да има?
Препоръчително е.