Най - вълнуващия въпрос зимно време.
krasi92 - майстор
След висящите кабели и непочистени кабелни превръзки .Това е един организиран хаос.С тези колена и завои само мъчиш водата.Можеш ли да кажеш това след фланеца коляно с тръба ли е и колко цола.Филтъра не е ли на обратно.
2v6 - майстор
s_s1 написа:
...
Както вече писах разширителния съд и крана за пълнене на системата не мога да ги преместя без да разруша тоалетните на първия, втория етажи и банята, която е над тях на тавана.
Помпата на малкия кръг ще е по-добре да преместиш на мястото на филтъра :idea:
При каква температура затваря 4-пътния вентил?

Изображение
s_s1 - специалист
2v6 написа:
s_s1 написа:
...
Както вече писах разширителния съд и крана за пълнене на системата не мога да ги преместя без да разруша тоалетните на първия, втория етажи и банята, която е над тях на тавана.
Помпата на малкия кръг ще е по-добре да преместиш на мястото на филтъра :idea:
При каква температура затваря 4-пътния вентил?
Какво ще спечеля, ако им сменя местата? Нарочно купих филтър за 1.5 цола, за да не се затлачва бързо и да не намалява дебита.
За 4-пътния вентил писах вече в темата ..............
s_s1 написа:
Според производителите може да се свърже и с 3 пътен вентил, но по-правилно е да е с 4 пътен, за да се използва функцията на котела осигуряваща комфорт на отоплението при която /Трад/ е в зависимост от темп. измерена от външния датчик /Тв/., като по крива при намаляване на външната темп. /Тв/ се повишава /Трад/, като /Ткот/=/Трад/+10С. Има възможности да се настройват коефициенти на увеличение на /Трад/ в зависимост дали системата на отопление е нискотемпературна /подово/, средно темп. радиатори и високотемп. /радиатори, които не са сметнати за топлозагубите в отопляемите помещения и се налага да работят на висока темп., като в най-студените дни котела няма да може да осигури необходимата темп. на комфорт в отопляваните помещения. Освен това чрез управлението кривата може "да се повдига" с колкото градуса пожелаете, т.е. ако при някаква /Тв/, /Трад/ е = "Х" и задавам да се повдигна с "У" С, то тогава /Трад/ е = "Х" + "У" С.
При първоначално запалване на горивото в котела при достигане на /Ткот/ се включва помпата. Към 4-пътния вентил се подава сигнал за отваряне, като това се повтаря няколко пъти до достигане на необходимата /Трад/. В първоначалния момент темп. на водата, която се връща от радиаторите и много ниска - под 20С и при спадане на /Ткот/ на 42С помпата изключва. Но проблема е в това, че 4-пътния вентил "не се грижи" в котела да се връща топла вода, за да няма конденз, електрониката го управлява само, за да може най-бързо да достигне зададената /Трад/. И не знам до колко при този начин се скъсява живота на котела.

...
Т.Е. при първоначално запалване на котела помпите не работят. При достигане /Ткот/=50С те включват, като вентила се отваря напълно. Така работи докато се достигне зададената /Трад/ в зависимост от /Тв/. После започва постепенно да затваря, за да поддържа необходимата /Трад/. А обикновенно затваря напълно само когато се достигне зададената температура и стайния термостат изключва веригата. Тогава вентила понижава /Трад/ с 15С и в този случаи 4-пътния вентил затваря напълно.
2v6 - майстор
s_s1 написа:
Какво ще спечеля, ако им сменя местата? Нарочно купих филтър за 1.5 цола, за да не се затлачва бързо и да не намалява дебита.
Ще намалиш работата на помпата с въздух в нея - ще кавитира по-малко.
Филтъра може да се сложи преди помпата, най-добре на долния хоризонтален участък между котела и 4-пътния вентил - и без това сега ти е монтиран обратно на потока.