Искам да попитам как да се интерпретира по-долното от наредбата за изграждане на електрически инсталации. Означава ли, че не може да се ползват шнурови кабели, напр. тип ШВПС за изграждане на открити електрически инсталации? Защо тогава се позволява използването на ПВ-А2, който е многожичен проводник, същият по смисъл като проводниците в ШВПС, само че с по-дебела изолация? Какво ще рече "шнуров проводник", след като имаме само шнурови кабели, които в една обвивка обхващат 2 или повече жила/проводника?
(5) Не се допуска изпълнение на неподвижни електрически инсталации с шнурови проводници.
PCL82 - майстор
Тази забрана има няколко цели. Едната е да забрани един вид изпълнение, който отдавна вече не се прави но все пак. Става дума за изпълнението на най-първите инсталации: единични проводници с памучна изолация са усукани един с друг в шнур и са закрепени за стената на малки порцеланови ролки или с ламаринени скоби. Тези инсталации са били причина за много пожари и са забранени още през 20-те години на 20-ти век. Тази забрана е повторена и в сегашната наредба първо за, да продължи смисъла на старата забрана и второ, за да забрани подобно изпълнение със съвременни шнурове на които предназначението им е друго.

За всяко предназначение си има съответни материали.

Има фирми, които предлагат материали за подобен тип ретро инсталации напр. сайта на "cablelovers", но те са само имитация на стила и са съобразени със съвременните изисквания.
vk - специалист
Тия cablelovers.com толкова яки цени са сложили, че може да припаднеш. Оранжев кабел 2*0.75 - цена 8 лева
Whitesnake - специалист
PCL82 написа:
...за да забрани подобно изпълнение със съвременни шнурове на които предназначението им е друго.
Добре. Ами от днешна гледна точка какво пречи консуматори да се свързват с ШВПС, например? Жилата на ШВПС имат изолация с дебелина подобна на тази на СВТ, а едновременно са гъвкави многожични, подобни на ПВ-А2. Какъв е проблемът с това изпълнение и нима е по-лошо от това да се скоби мостови кабел? Идеално кръглият профил на ШВПС много съблазнява да се използва за открити инсталации, за разлика от мостовият или СВТ, които се захващат далеч по-трудно.
shadow__01 - майстор
И аз не виждам смисъл от тази забрана в сегашно време. Отдавана няма проводници със текстилна изолация и не виждам проблем да се направи някъде (малък цех, хале, работилница) инсталация със ШВПС в кабелен канал. Съвременните кабели са с PVC (каучук, силикон) изолация и шанса да стане пожар е същият като при мостов кабел под мазилка.
Дори е много по-лесно инсталацията да е положена в тръби и ако стане нещо кабела да е гъвкав и да се сменя лесно. Естествено в разклонителните кутии връзката ще е с WAGO клеми.
Недостатък поред мен единствено е по-високата цена спрямо мостовия кабел.
elenmet - специалист
Ровейки Наредбата, срещаме текстове като: за проводници, шнурове и кабели с каучукова или пластмасова изолация; проводници с каучукова или РVС изолация, шнурове с каучукова изолация и кабели с каучукова и пластмасова изолация в оловна, РVС и каучукова обвивка; шнурове с каучукова и РVС изолация; преносими шлангови кабели (шнурове); стойностите се отнасят за шнурове, кабели и проводници; защитни жила на кабели и шнурове; се използват шнурове и гъвкави кабели.

И накрая коментираният тук текст: чл. 1701. ал. 5. Не се допуска изпълнение на неподвижни електрически инсталации с шнурови проводници.

Значи на места се прави разлика м/у проводник, кабел и шнур. После обаче се употребява понятието ‘шнуров проводник’. Определения естествено липсват. Тази Наредба (а и други такива) през 2003-4г. се писа/преписва от платени работни групи, съставени предимно от пенсионери, чиито представи и сламки за преписването бяха от към средата на миналия век - старият бг Правилник по въпроса, както и съветското издание от 1987г. (http://www.electromonter.info/library/pue/).

Ако се опитаме да разгадаем какво е искал да каже поета в целия чл.1701, можем да направим и тълкуването, че ал.5 забранява ‘голото’ полагане на шнур (за неподвижна ел.инсталация), но не и ако е в тръби/канали. Може би има някакво основание – шнур на скоби е по-подвижен от мостовак на скоби :) . Тогава ако ще е тръба/канал – какъв е смисълът да е с шнур?
nikolson - майстор
vk написа:
Тия cablelovers.com толкова яки цени са сложили, че може да припаднеш. Оранжев кабел 2*0.75 - цена 8 лева
Крушките са на по-яки цени. :-D Все пак, аз не виждам приложението им като инсталационни кабели. Пък уж прегледах сайта. :?