Най - вълнуващия въпрос зимно време.
genzlat - специалист
Отговора би следвало да се нарича-ТРИПЪТЕН ТЕРМОСТАТИЧЕН ВЕНТИЛ - или греша?
fbr - майстор
Да. Това е отговора, но трябва да избереш на какъв да се спреш.
Christo - майстор
Освен вентил, трябва и помпа. Иначе дебитът през байпаса зависи от съпротивлението на системата. Има хора от форума, които предлагат на байпаса да се сложи кран, с който да се регулира дебита, но ако се затвори радиатор примерно, балансът се нарушава. Имам файл от колега от форума, на руски е, но мисля че е разбираем. Забележете по схемите, че помпите са две: едната на байпаса, другата при радиаторите след трипътния вентил, но той е другия, не този, който обсъждате вие.

Прикачен файл

Lm21_Manual_Ru_72-1.zip
(216.42 KиБ) Свален 136 пъти
genzlat - специалист
Колега Christo, съвсем ме обърка!!!!!! Можеш ли първите две изречения да ми ги преведеш на Български език......например така :
1. Ако хидравличното съпротивление на инсталацията е голямо става........това и това...
2.Ако хидравличното съпротивление на ОИ е малко става това и това......

Доколкото съм вникнал в нещата допълнително регулиране през бай паса с кран се прави когато
дебитът през него е голям за да се получи разпределение 60/40

В моя случай съпротивлението на ОИ е малко и водата си върви сама и иначе погледнато може да се мине без каквато и да е помпа, но това е друга бира и ние не говорим за това. Нали когато
трипътника е отворил кръга през котела, другият му край е затворен и през ОИ не би следвало да има циркулация,т.е. целият дебит е пренасочен през котела ако дебитът на вентила позволява това! Овен кранове, четох, че се слагат и възвратни клапи за целта- можеби греша и неправилно
съм разбрал прочетеното....
fbr - майстор
Ето например трипътен със 100% разпределение на потоците, цол и 1/4 мисля ще е достатъчно за проходимостта на системата, а може и още по-голям диаметър да си избереш.
Energyx - специалист
fbr, в грешка си-на този вентил само резбата му е голяма, Kvs му е =3, на Термовара е =9 при резба 1". Може и да свърши работа, но съпротивлението му е доста по-високо от това на Есбе и Термовар.
genzlat - специалист
да има го този вентил в моите варианти , но е последен в класацията- нещо каро резервен вариант, макар да е най евтин

Прикачен файл

ХЕРЦ-НАМАЛЕН.JPG
ХЕРЦ-НАМАЛЕН.JPG (73.02 KиБ) Видяна 1760 пъти
Christo - майстор
Коментирах схемата ти както е сега. Помпата смуче вода от котела и от системата. Ако системата има голямо съпротивление, водата циркулира само от котела през помпата. В този малък кръг трябва да има някаква преграда(трипътен вентил, кран)създаваща съпротивление, така че водата да ходи и по радиаторите. Това е кусурът на система само с една помпа. Виж, всяка фирма правеща котли предлага купища схеми, които се различават главно по това има ли бойлер, слънчев колектор, буфер ит.н. За помпите и вентилите общо взето са почти единодушни. Отиди на сайта на Атмос и си харесай една схема и я изпълни. Хората правят котли от началото на миналия век. И сто форума да се съберем, нова термодинамика няма да измислим. Поздрави и успех.
fbr - майстор
Последната схема куца поради един съществен недостатък, а именно че термовентила ти е откъм смукателната страна на помпата, и като имаме предвид, че този вентил е със стеснена бленда, поставя помпата в лош режим. Ако решиш да ползваш този термовентил, той трябва да се монтира на мястото на тетката на горещата вода, т.е. на нагнетателната страна на помпата. Тогава и автоматично ти отпада въпроса за качването на водата в РС. Ако сложиш този термовентил, въпроса с ниското хидравлично съпротивление на системата ще отпадне, но е възможно да се отиде в другата крайност, прекалено високо хидравлично съпротивление, поради стеснената бленда, както предупреди Energyx. В такъв случай, може да се наложи поставяне на по-мощна помпа. Без термоглава не става, т.е. управляващия елемент на този трипътен вентил е термоглавата.
Последна промяна от fbr на чет фев 12, 2015 6:28 am, променено общо 1 път.
Energyx - специалист
Без термоглава не става, т.е. управляващия елемент на трипътния вентил е термоглавата.
На Есбе и Термовар термопатрона е вграден и няма външна термоглава. Също като термостата на колите за малкия и големия кръг.
Вече ще досадим на съфорумниците, да се сложи един термовар с кран за регулация на котелния кръг и толкоз. При малки системи и с една помпа се постигат задоволителни резултати. :drinkers:

Тема "''АТМОС''-да поправим скапания БАЙ-ПАС" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: