Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kozl - майстор
Защо не обединиш няколко кръга през 1 ДТЗ 40А и след нея отделни предпазители за всеки кръг?
mendi - напреднал
Благодаря за отговорите.
Може би ще се стигне до обединяването на по два кръга с една ДТЗ, но това което ме притеснява при този вариант е че когато "нормалните" утечки се сумират защитата ще изключва често. На пример ако в едната стая работи компютър със всичкия му прикачен инвентар, а в другата - телевизор и ютия...
За цената - и на мен ми се видя височка, може би съм избрал грешния магазин. Иначе ми показаха каталог на Шнайдер, с цени подобни на посочените в горния линк, но ми казаха че цените са без ДДС, та пак идват на 80 лева примерно. Става въпрос за комбинирани устройства ДТЗ + АП, иначе само ДТЗ бяха около 40 - 45 лева без ДДС.
MIRO_073 - майстор
mendi написа:
Благодаря за отговорите.
... но това което ме притеснява при този вариант е че когато "нормалните" утечки се сумират защитата ще изключва често. На пример ако в едната стая работи компютър със всичкия му прикачен инвентар, а в другата - телевизор и ютия...
За компютри, климатици, ютии....има ДТЗ тип А
vandu - специалист
Здравейте, имам една пералня която ми правеше проблеми преди 1г. (по-точно щепсела), не беше добре заземена инсталацията в апартамента и имаше ток на утечка. Сега ще се местя в друг където има дефектно токова защита и ме притеснява че при всяко пускане на пералнята ще се задейства.
Junak - майстор
Лошо. Правилно се притесняваш.
vandu - специалист
Веднъж я разглобих но не можах да установя проблема. Кофти.
MIRO_073 - майстор
vandu написа:
Здравейте, имам една пералня която ми правеше проблеми преди 1г. (по-точно щепсела), не беше добре заземена инсталацията в апартамента и имаше ток на утечка. Сега ще се местя в друг където има дефектно токова защита и ме притеснява че при всяко пускане на пералнята ще се задейства.
Ами оправи си пералнята. Това е решението
.
nikolov333 - майстор
Здравейте и от мен. Приключвам с основен ремонт и саниране на тухлен апартамент на първи етаж в центъра на града.
Налага се да ползвам трифазен проточен бойлер SIEMENS DH 21400 21кВ заради масажната вана и съответно ДТЗ с допълнително заземяване. Захранващия кабел от уличното табло до апартамента е 5х10мм2, заземяването е локално в двора на блока с два кола, които смятам да свържа към заземяването на енергото в електромерното табло. Масажната вана е свързана с алуминиеви тръби с бойлера. Как трябва да бъде изпълнено правилно захранването на бойлера и ваната през ДТЗ с максимална сигурност .
bobko - специалист
nikolov333 написа:
Здравейте и от мен. Приключвам с основен ремонт и саниране на тухлен апартамент на първи етаж в центъра на града.
Налага се да ползвам трифазен проточен бойлер SIEMENS DH 21400 21кВ заради масажната вана и съответно ДТЗ с допълнително заземяване. Захранващия кабел от уличното табло до апартамента е 5х10мм2, заземяването е локално в двора на блока с два кола, които смятам да свържа към заземяването на енергото в електромерното табло. Масажната вана е свързана с алуминиеви тръби с бойлера. Как трябва да бъде изпълнено правилно захранването на бойлера и ваната през ДТЗ с максимална сигурност .
Заземлението трябва да се измери дали е в норми,Свързваш с нулата и заземлението на таблото на енергото.В апартаментното табло трябва да имаш отделни клеми за нула(N) и заземление(PE).Оттам нататък през ДТЗ с кабел 5 жила(5x6mm2) от който 3-те фази(RST) нулата (N) и защитен проводник(заземление PE) до бойлера.ДТЗ-та трябва да ти е 40А и задействие на ток на отечка 0,03А.Свъръзваш бойлера и го заземяваш с защитения проводник(PE) и от него заземяваш и ваната трябва да има определено място за това.
nikolov333 - майстор
bobko написа:
nikolov333 написа:
Здравейте и от мен. Приключвам с основен ремонт и саниране на тухлен апартамент на първи етаж в центъра на града.
Налага се да ползвам трифазен проточен бойлер SIEMENS DH 21400 21кВ заради масажната вана и съответно ДТЗ с допълнително заземяване. Захранващия кабел от уличното табло до апартамента е 5х10мм2, заземяването е локално в двора на блока с два кола, които смятам да свържа към заземяването на енергото в електромерното табло. Масажната вана е свързана с алуминиеви тръби с бойлера. Как трябва да бъде изпълнено правилно захранването на бойлера и ваната през ДТЗ с максимална сигурност .
Заземлението трябва да се измери дали е в норми,Свързваш с нулата и заземлението на таблото на енергото.В апартаментното табло трябва да имаш отделни клеми за нула(N) и заземление(PE).Оттам нататък през ДТЗ с кабел 5 жила(5x6mm2) от който 3-те фази(RST) нулата (N) и защитен проводник(заземление PE) до бойлера.ДТЗ-та трябва да ти е 40А и задействие на ток на отечка 0,03А.Свъръзваш бойлера и го заземяваш с защитения проводник(PE) и от него заземяваш и ваната трябва да има определено място за това.
За ваната не е ли по-добре да е с отделен АП и ДТЗ понеже е с монофазно захранване?