Брат,след като АП-то ти е дадени стойности в (А)естествено,че и ДТЗ ще е същата щом е след АП-то иначе се губи ефекта ако е по-голяма 

nikolov333 написа:Има още няколко питанки, но подредено за сега изглежда така..Колега,не е трудно да си ги сметнеш.Делиш мощността на напрежението 220 и получаваш какъв е тока.Определяш АП-то като оставиш резерва.Например тока в даден кръг ти е 11А то ти трябва да монтираш предпазител с най-близката по-голяма стойност а тя е 16А. Ето ти и формулата по която да смяташ I=P/U
Електромерно табло за обща консумирана мощност 40 кВ: Трифазно Захр.5х10 мм2 СВТ с АП-50А и ДТЗ-50А
От електромерното табло захранвам:
1. Tабло за Баня с 8пр.-Трифазно Захр.5х10 мм2 СВТ с АП50А и ДТЗ-50А
1.1. Трифазен проточен бойлер 21kW - 5х10 мм2 СВТ с АП-40А и ДТЗ-40А
1.2. Масажна вана 1.5kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-16А и ДТЗ-?
1.3. Осветление, вентилация и 1 контакт - 3х2.5 СВТ с АП-16 и ДТЗ-?
От електромерното табло захранвам:
2. Табло за Жилище с 16 пр. Трифазно Захр.5х10 мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
2.1. Пералня 2-3kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
2.2. Климатик 2kW - 3х2,5мм2 ШВПС с АП-? и ДТЗ-?
2.3. Контакти 2kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-16А и ДТЗ-?
От жилищното табло захранвам:
3. Табло за Кухня с 8 пр. Трифазно Захр.5х6 мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
3.1. Бойлер под мивка 2kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
3.2. Котлон за вграждане 3kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
3.3. Фурна за вграждане 3.3kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
3.4. Абсорбатор,хладилник и контакти 2kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
bobko написа: Колега,не е трудно да си ги сметнеш.Делиш мощността на напрежението 220 и получаваш какъв е тока.Определяш АП-то като оставиш резерва.Например тока в даден кръг ти е 11А то ти трябва да монтираш предпазител с най-близката по-голяма стойност а тя е 16А. Ето ти и формулата по която да смяташ I=P/UПо добре е да смята с 400V и 230V, че смениха стандарта
Junak написа:Добре..Дайте пример как да сметна трифазния бойлер 21 кв и монофазна фурна 3.3 кв.bobko написа: Колега,не е трудно да си ги сметнеш.Делиш мощността на напрежението 220 и получаваш какъв е тока.Определяш АП-то като оставиш резерва.Например тока в даден кръг ти е 11А то ти трябва да монтираш предпазител с най-близката по-голяма стойност а тя е 16А. Ето ти и формулата по която да смяташ I=P/UПо добре е да смята с 400V и 230V, че смениха стандарта
nikolov333 написа:1.За Трифазния бойлер21000/3/220=31.8181818182 ампераJunak написа:Добре..Дайте пример как да сметна трифазния бойлер 21 кв и монофазна фурна 3.3 кв.bobko написа: Колега,не е трудно да си ги сметнеш.Делиш мощността на напрежението 220 и получаваш какъв е тока.Определяш АП-то като оставиш резерва.Например тока в даден кръг ти е 11А то ти трябва да монтираш предпазител с най-близката по-голяма стойност а тя е 16А. Ето ти и формулата по която да смяташ I=P/UПо добре е да смята с 400V и 230V, че смениха стандарта