Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Boogiepimps - напреднал
Здравейте, Имам задание да направя ново табло с оперативна и силова верига.
Изискванията са да се проектира ел. схема да се опишат необходимите материали, компоненти,външно табло,термо двойка тип-к 1200°C, както и проводници.
Пеща ще трябва да се управлява от ново поколение дигитален термоконтролер,който освен да поддържа 1000 градуса температура да може и автоматично да се
изключва след работно време (в случай ,че пеща не бъде изключена от оператора)
Към таблото трябва да има главен пуск и стоп на силовата верига но не и на оперативната.
Да може да се наглася ръчно температура и време.
Пеща се използва за топене на някакви метали? Какви са точно не знам ,но се изисква да се поддържат 1000 градуса.
Да се замени старото действащо табло с ново по-компактно.
Направих снимки на старата пещ която ще се мести от мястото си.
Направих замерване на всяка фаза с ампер клещи RST - R-38.7A S-68.7A T-38.7A.
Моментния контактор е 140 Ампера смятам да го заменя с 150Амперов.
Идея си нямам как се свързва термоконтролер към контактор и как се настройва контролера ?
Линк със снимки https://drive.google.com/open?id=0Bxa2u ... authuser=0
Благодаря предварително помощта.
Последна промяна от Boogiepimps на нед мар 01, 2015 9:19 am, променено общо 1 път.
moimoimoi - майстор
а какъв опит имаш досега?
общо взето трябва да прекопираш схемата на старото табло ,
а новия контролер ако няма таймер ще трябва да се добави допълнителен такъв

пп и в момента контактора е к5 - 110 ампера и предвид токовете дето си измерил не е нужно да е по голям,все пак се командват нагреватели и при тях няма пускови токове,може да ползваш контактор на шнайдер LC1F115M7 /115ампера е/
Последна промяна от moimoimoi на нед мар 01, 2015 9:32 am, променено общо 1 път.
Boogiepimps - напреднал
moimoimoi написа:
а какъв опит имаш досега?
общо взето трябва да прекопираш схемата на старото табло ,
а новия контролер ако няма таймер ще трябва да се добави допълнителен такъв
В момента уча и работя това ми е заданието от бригадира. Принципа долу горе ще е по старата схема .Въпросът е как да свържа този контролер и дали е съвместим ? http://vikiwat.com/termokontroler-e5cs.html с тази термодвойка
http://vikiwat.com/product/12036/termod ... 00-mm.html
принципно искат да е до 1200 градуса,но не намирам подходяща за момента ?
що се отнася до опит - начален ,има главен ел.техник който уж ще помага :axe:
fikata - майстор
да може и автоматично да се
изключва след работно време (в случай ,че пеща не бъде изключена от оператора)
Как да се разбира това? ПещТа само да се включи от оператор и по зададена температура и време автоматично да се изключи, без да е необходимо да се изважда продукцията от нея?
Защото цикълът е приключил при липса на оператор/напуснал по рано работатата или цикълът е по дълъг и за неговия край не е предвиден да има оператор/.
Независимо какъв е термоконтролера елементарният принцип на управление е следния:
Чрез нормално отворения си контакт той включва бобината на контактора в чиято силова част са включени нагревателите/в твоя случай свързани в триъгълник/ Този контакт изключва,когато термодвойката подаде сигнал,че задената температура е достигната и включва отново, когато тя спадне под толеранса на термоконтролера. Продължителността на този процес нагряване при спазване на зададената температура зависи от технологичното задание за необходимото време и поддържане на тази температура след постигането й. за всеки метал и вида технология това време може да е различно.
Продължителността на процеса поддържане на зададена температура може да се контролира ръчно или зададе автоматично чрез програматор за време/реле за време/, т.е след достигане на зададената температура термоконтролера да включва и таймер поддържащ за определено време влючена тази пещ при тази температура.
galin56 - специалист
Ми това е много елементарно и няма какво да се плашиш. Най-важния компонент в схемата е контролера. Както се казва от кал баница не става. По-скъп контролер, - по-голяма надеждност и повече опции за настройка. Има контролери на които може да им се задава програма(колко време на колко градуса, след това минава на други градуси и ит.н. и накрая изключва нагревателите). Има контролери които ти управляват зоните на печката с три термодвойки или две. Но за целта нагревателите трябва да са ти свързани на два или три кръга. Има печки и със вентилатори, за тях също се прави програма.
Общо взето гледаш какъв е процеса, какви са възможностите на печката и това е. Фиката ти е обяснил, на алармения изход се свързва бобината на контактора и ти прещраква нагревателите. Тоя контролер, който гледаш май няма възможност за спиране, но може да купиш друг, като този(май трябва да има такава опция за спиране):
http://vikiwat.com/termoregulator-pm-tc48.html
Или може и със реле за време но трябва да настройваш един път контролера и отделно релето за време.
fikata - майстор
Избор на пусково-защитна апаратура и елементи в силовата част.
Изборът се извършва по номинален ток. Изборът на съединителните проводници,комутационна апаратура /контактор, прекъсвач /разединител ръчен трябва да имаш/ и свързващи проводници може да бъдат подбрани и за равен или по голям от номиналния ток на консуматора,
Пример при ном ток 100А на консуматора може да избереш и за 200А комутационна апаратура и проводници, но няма да е икономически целесъобразно поради по високата цена.
Що се касае до избора на защитна апаратура/в твоя случай високомощните предпазители/ при него важи да е близо до номиналния ток на товара, който трябва да е равен или по малък от този на предпазителя.
При ел. пещите товарът е активен, т.е привидната/пълната/ мощност е равна на активната/косинус"фи" е 1/ , което се отнася и за активния характер на тока.Това важи при пресмятане на номиналния ток за избор на апаратура и проводници.
П. Петков - специалист
Термодвойка тип „К” (Хромел-Алумел) не е подходяща за 1200С. Въпреки че таблично са до 1370С, това е гранична температура за този тип T.C. По-подходящи са тип „S” (Pt(10%)Ro-Pt) или тип „R” (Pt(13%)Ro-Pt).
При използването на релеен терморегулатор с регулируема обратна връзка (т.н. „регулируема пропорционална лента”), вместо контактор, по-добре е да се сложи трифазен, тиристорен комутатор (антипаралелна схема). Честото превключване на контактора довежда до силен, звуков дискомфорт.
Това са снимки на трифазен, тиристорен комутатор (самоделка), който се управлява от терморегулатор(че), посредством междинно реле.
Прикачен файл:
Picture 279.jpg
Picture 279.jpg (53.38 KиБ) Видяна 3569 пъти
Прикачен файл:
Picture 278.jpg
Picture 278.jpg (66.16 KиБ) Видяна 3569 пъти
Прикачен файл:
Picture 276.jpg
Picture 276.jpg (70.29 KиБ) Видяна 3569 пъти
Вместо междинно реле могат да се ползват оптотриаци (MOC3041), които имат синхронизация в нулите (избягват се стръмните, смущаващи токови фронтове при комутацията). Светодиодите се свързват последователно и се управляват директно от изхода на терморегулатора. Съвременните рeгулатори имат токов изход за управление на оптрони.
Изработката на тиристорен комутатор не е сложно.
Това са схемите за управление на Th-комутатора. Възможни са всякакви импровизации.
Прикачен файл:
tr.JPG
tr.JPG (87.61 KиБ) Видяна 3569 пъти
Прикачен файл:
thblock.JPG
thblock.JPG (104.5 KиБ) Видяна 3569 пъти
valentino76bs - майстор
SSR също е много добър вариант за комутация!
Boogiepimps - напреднал
Благодаря,ви за помощта .
До колкото виждам и разбирам този контролер е подходящ http://vikiwat.com/termoregulator-pm-tc48.html съвместим е с повече температурни сензори :

Платина Pt100
Термодвойка тип E –
NiCr-CuNi
Термодвойка тип J –
Fe-CuNi
Термодвойка тип K –
NiCr-NiAl
Термодвойка тип N –
NiCrSi-NiSi
Термодвойка тип R –
PtRh13-Pt
Термодвойка тип S –
PtRh10-Pt
Термодвойка тип T –
Cu-CuNi
Аналогов вход – 50mV

тук http://vikiwat.com/productfile/1269/use ... ondi-0.pdf
е пълното описание и начин на свързване на контролера с термодвойката.
Понеже за пръв път се занимавам с това задание има доста неща който не са ми съвсем ясни .
В описанието пише ,че SSR изхода може да управлява, както SSR реле,така и да бъде ШИМ изход за управление на
външно изпълнително устройство. Потребителя трябва да конфигурира уреда за работа само с един от двата типа изходи – SSR или ШИМ
Тоест ако съм разбрал правилно ?! Трябва да добавя SSR реле на изхода от SSR 30ma+- от контролера за да задействам възбудителната намотка на контактора ? Що се отнася до трифазен, тиристорен комутатор . Смятам да се придържам към по-евтин и елементарен вариант на изпълнение.
1115 - специалист
Малко е извън темата, но откъде идва тази разлика в товара на фазите?
Долу гледам вероятно е изгорял един реотан и е премостено, но това няма как да даде 30А разлика и то само на едната фаза.
Последна промяна от 1115 на ср мар 04, 2015 7:34 am, променено общо 1 път.

Тема "Помощ: Пещ 1000 радуса" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: