Да, смених фотосензора, въпреки че са една марка Сименс, сложих двата нови датчика Нтц ,оставих си старата термозащита на тръбата. всичко друго свързах директно по клемореда, освен нагреватела -него го минах през контактор.

степен 3
пуща 4 сек
цикъл 20 сек
вентилатор 52%
степен 2
пуща 3,3 сек
цикъл 20 сек
вентилатор 48%
степен 1
пуща 3 сек
цикъл 30 сек
вентилатор 40 %
суспенд изчакване
пуща 1 сек
цикъл 60 сек
вентилатор 20%
Не казвам че се идеалните настройки но за 3 часа пред горелката ,се справя добре с постоянна температура подаваща и връщаща в граници 59-60 градуса .Като подаде стайния термостат стоп -сваля степените през 1 минута , поседява малко в изчакването за 5 минути (толкова иска клиента) и накрая загасва .При старт от стайния когато е нужно -пали пак и цикъла се повтаря .
Първоначално зареждане
пуща 40 сек
вентилатор 18% за минута
вентилатор 26% за 2 минути
и запалва .
И така