Добавянето на съпротивления и превключването им с релета може би наистина е най-лесния вариант. Схемата би трябвало да е нещо от рода на показаната по-долу.
Контролера се настройва на 40°С. При външна температура примерно от 0 до 2°С не е включено никое реле и температурата се поддържа 40°С. Ако температурата е под 0°С до -5°С се включва релето с контакт S1. Контролера "вижда" по-ниска температура от зададената и прави необходимото тя да се увеличи. R1 се настройва така че паралелно свързаните R1 и съпротивлението на терморезистора при 45°С да дават съпротивлението на терморезистора при 40°с. Така се достига температура 45°С. При температура между -5°С и -10°С се включва S2 - R2 е настроено така че да се достига 50°С. При -10°С до -15°С - S3 - 55°С. При -1°С до -20°С - S4 - 60°С. При положителни температури - примерно 2°С до 7°С се включва релето с контакт S5 и нормално затворения контакт S5 се отваря - контролера "вижда" по-висока температура и прави необходимото тя да се намали до 35°С. R5 се настройва така че R5 + съпротивлението на датчика при 35°С да дава съпротивлението на датчика при 40°С. И така нататък от 7°С до 12°С - - S6 - 30°С. Oт 12°С до 17°С - - S7 - 25°С.
Следенето на външната температура поне аз бих направил с датчик LM335Z и ARDUINO-подобна платка, отчитаща температурата и управляваща релетата. Паралелно на намотките на релетата - по един светодиод - да се вижда кое е включено.
Неудобството в цялата работа е че не може да се вижда реалната работна температура на системата.
Дължината на кабелите в нормални граници не би трябвало да е пречка.
Контролера се настройва на 40°С. При външна температура примерно от 0 до 2°С не е включено никое реле и температурата се поддържа 40°С. Ако температурата е под 0°С до -5°С се включва релето с контакт S1. Контролера "вижда" по-ниска температура от зададената и прави необходимото тя да се увеличи. R1 се настройва така че паралелно свързаните R1 и съпротивлението на терморезистора при 45°С да дават съпротивлението на терморезистора при 40°с. Така се достига температура 45°С. При температура между -5°С и -10°С се включва S2 - R2 е настроено така че да се достига 50°С. При -10°С до -15°С - S3 - 55°С. При -1°С до -20°С - S4 - 60°С. При положителни температури - примерно 2°С до 7°С се включва релето с контакт S5 и нормално затворения контакт S5 се отваря - контролера "вижда" по-висока температура и прави необходимото тя да се намали до 35°С. R5 се настройва така че R5 + съпротивлението на датчика при 35°С да дава съпротивлението на датчика при 40°С. И така нататък от 7°С до 12°С - - S6 - 30°С. Oт 12°С до 17°С - - S7 - 25°С.
Следенето на външната температура поне аз бих направил с датчик LM335Z и ARDUINO-подобна платка, отчитаща температурата и управляваща релетата. Паралелно на намотките на релетата - по един светодиод - да се вижда кое е включено.
Неудобството в цялата работа е че не може да се вижда реалната работна температура на системата.
Дължината на кабелите в нормални граници не би трябвало да е пречка.
Прикачен файл
thermo.GIF (7.11 KиБ) Видяна 2052 пъти