При ТП вода-вода почти винаги има буфер , то си е препоръчително да не кажа друго . 

unicata написа:Ами при мен е за да компенсира бързото загряване на водата тъй като системата ми е 10-ина литра, и ТП включва и изключва през 10 мин. и накрая взе че ми проби топлообменника, от честото включване(поне така твърди майстора дето разгледа топлообменника), така че ще сложа един тая зима.Каква ТП използваш? Какъв беше дефектиралия топлообменник?
emilvtc написа:...Подовото е наистина много голям топлинен акумулатор. Това означава, че може да поеме голямо количество енергия.
При мен цялата инсталация ще е около 100 литра.
Според моите разбирания (на непрофесионалист) буфер трабва, когато топлоизточника отдава пиково мощност (пиково кратковременно неравномерна температура на изхода си - като например котел при който моментно огъня се разгори, преди регулатора му да го регулира).
Топлинен акумулатор трябва, ако искаме да акумулираме в него енергия, която да използваме на по-късен етап.
Плочата на подовото е с огромен температурен капацитет и го играе като топлинен акумулатор.
ТП от друга страна има относително равномерна 35 градуса температура на изхода си,която НЕ може да надвиши 40-45 градуса.
Т.е. не се сещам за какво и е на подобна система ТП- подово буферен съд ?!?
Ако някой грамотно може - нека обясни. Може и да пропускам нещо ...
emilvtc написа:Термопомпата(външно климатично тяло) ми е ATC, било уж Gree ама аз като не разбирам не мога да потвърдя, май иначе е китайче, 10кВт топлинна мощност, миналата година го ползвах с конвектор, но тая година вече имам малко финансова възможност и ще правя водно подово, какъв е топлообменника незнам, ще проверя ако се сетя и ще пиша пак.unicata написа:Ами при мен е за да компенсира бързото загряване на водата тъй като системата ми е 10-ина литра, и ТП включва и изключва през 10 мин. и накрая взе че ми проби топлообменника, от честото включване(поне така твърди майстора дето разгледа топлообменника), така че ще сложа един тая зима.Каква ТП използваш? Какъв беше дефектиралия топлообменник?
При мен цялата инсталация ще е около 100 литра.
Според моите разбирания (на непрофесионалист) буфер трабва, когато топлоизточника отдава пиково мощност (пиково кратковременно неравномерна температура на изхода си - като например котел при който моментно огъня се разгори, преди регулатора му да го регулира).
Топлинен акумулатор трябва, ако искаме да акумулираме в него енергия, която да използваме на по-късен етап.
Плочата на подовото е с огромен температурен капацитет и го играе като топлинен акумулатор.
ТП от друга страна има относително равномерна 35 градуса температура на изхода си,която НЕ може да надвиши 40-45 градуса.
Т.е. не се сещам за какво и е на подобна система ТП- подово буферен съд ?!?
Ако някой грамотно може - нека обясни. Може и да пропускам нещо ...
emilvtc написа: Каква ТП използваш? Какъв беше дефектиралия топлообменник?Буфера е необходим, за да се избегне цикленето на ТП. Също така, намаляваш броя на вкл. и изкл. на компресора, с което удължаваш живота на самата ТП....
При мен цялата инсталация ще е около 100 литра.
Според моите разбирания (на непрофесионалист) буфер трабва, когато топлоизточника отдава пиково мощност (пиково кратковременно неравномерна температура на изхода си - като например котел при който моментно огъня се разгори, преди регулатора му да го регулира).
Топлинен акумулатор трябва, ако искаме да акумулираме в него енергия, която да използваме на по-късен етап.
Плочата на подовото е с огромен температурен капацитет и го играе като топлинен акумулатор.
ТП от друга страна има относително равномерна 35 градуса температура на изхода си,която НЕ може да надвиши 40-45 градуса.
Т.е. не се сещам за какво и е на подобна система ТП- подово буферен съд ?!?
Ако някой грамотно може - нека обясни. Може и да пропускам нещо ...
emilvtc написа:Благодаря Ви за обяснението.Буфера не зависи само от обема вода в системата.
Наистина може би има смисъл от буфер при преоразмерени системи.
От друга страна - дали ако се увеличи малко температурния хистерезис на терморегулатора, който включва и изключва термопомпата може да се реши проблема с честото включване и изключване?
Например ако е включвал на 32 и е изключвал на 34 градуса, да се промени да включва на 32 и да изключва на 35 градуса примерно. В случая циркулационната помпа трябва да работи непрекъснато (да продължи да работи и след спирането на ТП).
С буфер - температурния хистерезис може да се запази минимален, като помпата няма да включва и изключва често, както ако няма буфер.
Въпроса ми е при инсталация около 100 литра вода - колко литра приблизително трябва да е буфера?
(Тепмература на изхода на ТП +35 градуса и подово отопление)