Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Забелязвам, че нищо не разбираш, но въпреки това си се хванал да отмиваш пресния бетон.
Прекалено трудоемко е на толкова несведущ човек да му се обяснява кое-как-защо. Ако искаш затвори очи с доверие в изпълнителя си, ако искаш се информирай четейки специализирана литература и задавайки въпроси на доказани специалисти, ако искаш, все пак, си плати на несвързан експерт да ти оцени плочата.
Само още веднъж ще ти кажа, че всъщност нищо не ти се разбира от емоционалните писаници. Просто преливат от абсурди. Ако искаш пак подскочи като ощипана госпожица. Което е донякъде забавно, защото през цялото време мисля и говоря за плочата ти и твоят проблем с нея, не за теб.
emil_v r - майстор
Но Лазаре верно нищо не разбираш .
Наистина нема как и да разбираш и не си длъжен . Не си виновен разбира се . Ние ти пишем кой колкото знае за да ти помогнем , но е трудно да се обясни с 2-3 изречения . Дай поне снимки 1-2 .
Имаме в предвид ел. вибратор , той прави за момента бетоня течен и мехурите въздух изплуват , тогава бетоня (д.) става водоплътен .
Обфаща (диал.) арматурата плътно и се дига якостта на елемента с 20 % (неизвестно колко точно и спорно)
Не се притеснявай ,в Бълг. 80% от сградите са вибрирани така , с кол :idea: ,но проектантите са хитри , знаят че и железото е мн. скапано ,
Че ние строит. сме малко мурдарлъ и преоразмеряват 2 до3 пъти сичко (д) .
Плащаш ти , но тва е .
Все пак трудно ще ни стигнат американците , понеже там такава къща кат духне вятър и -фъррр - отлита :-D и остава само клозетя . :-D и тъщата .
LazarGanev - "Велик майстор"
n_a, аз виждам, че ти разбираш, благодаря ти за включването, но и ти нищо свързано не ми каза :) ! Ако подминем високомерните подмятания, това, което разбрах от първия ти пост е, че твоето мнение е да се събаря плочата. От последния нищо не разбрах, затова приемам това за окончателно. Може и да си прав - не отричам, но искам да чуя и други мнения, искам да разбера причините, кой е виновен, какво е трябвало да се направи за да се избегне това напукване. Въпреки, че е често явление както разбирам, не мога да се съглася, че това е нормално положение. Освен това мнението на другите двама е обратно на твоето - това ли те раздразни толкова? Говориш, че 3 часа след отливането е рано за поливане, а от други места чувам, че трябва да се започне половин час след отливането.
emil_v r, знам, че плочата е преоразмерена (едно време бяха по 8-10 см :) ) и няма да падне от само себе си. Аз съм машинен инженер и са ми ясни нещата по оразмеряването на една конструкция. Имам бели петна относно технологията на отливане на бетона, но съм се доверил на уж компетентни хора. Мъча се да разбера това на безхаберие ли се дължи или на безотговорност. Не ме е яд, че плащам за 18-20 см плоча, а затова че някой се бъзика с моите пари. Благодаря и на тебе за включването, благодаря и на inkovsv.
Последна промяна от LazarGanev на нед май 04, 2008 7:38 pm, променено общо 1 път.
emil_v r - майстор
Ставам досаден .. ,но технологията е следната - отлива се и при плочите се ръга :sad: мощен ел вибратор на всеки кв.м се държи по 5сек. примерно , ще видиш как излизат мехурите въздух като от газирана вода .
Така метър по метър навсякъде .
Един чичо следи за нивото с лазерен нивелир , и ли също толкова точно с една пръчка с белег на 15см. ръчка до кофража вертик. и с нея гледа нивото ,( кофража е хоризонтален)
Бетоня требва да е пределно гъст , всяка вода в повече му сваля якостта :!: ! .
След края на отливането знаеш - пиене на алкохол все едно че идва края на светът.
ПОЛИВАНЕ-
Той си е мокър до края на деня , чак на другият ден след кратко пиене се пръска с вода с маркуча колкото да не е сух (ако е топло)
и ако е лятото и пече силно след обяд пак .
Ако се завие с найлон не се полива .
На вторият- третият ден процесът на свиване от съсъхване спира , и няма нужда от повече поливане , освен за авторитет .
LazarGanev - "Велик майстор"
Това за бирата с кебапчета не съм го забравял ни веднъж - каквото зависи от мене го правя, ама плочата е нацепена - това е! Днес отворих лаф за вибрирането, а техническият се мъчи да ме убеждава, че за плочи вибраторът не вършел работа - подходящ бил за колони и шайби!
единак - специалист
Лазаре,
Да ти се получат видими пукнатини само за 2-3 часа след като е излят бетона /тоест не е от свързването - трябва му повече време/, значи нещо някъде е поддало - дали кофраж, дали конструкция, дали нещо за което никой си няма представа - не знам. При всички случаи се консултирай с независим специалист. Още повече, че на предпоследната плоча имаш същия проблем в по-лека форма.
Бори се докрай - не знам какво образование има техническия ти, ама плоча се вибрира.
Да не те плаша, но спомените ми от строителния техникум ми нашепват неприятни неща.
emil_v r - майстор
С тавам върховно досаден , но техническият е м/у чука и наковалнята . Няма избор .

или просто си е неграмотен или шантав .
Ти си строшмаш :-D инженер , знаеш как праите леките коли .
Внимание- иронията е към мен !
- Един час срам- цел живот инженер !
inkovsv - специалист
18 см безгредова плоча при растер на колоните 5 м е приемливо ,въпреки че плочата е таванска.Ако искаш да си спокоен накарай някой да простреля плочата за да установи действителният клас на бетона.Също можеш да заснемеш с нивелир или рулетка нивото на долен ръб плоча в средата на най-голямото поле и след като декофрираш пак заснемаш и виждаш каква е деформацията.В твоя случай не трябва да е по-голяма от 3-4 мм.
LazarGanev - "Велик майстор"
От бетоновия възел ще дойдат да прострелят бетона след празниците, но ходейки по обекти на инсталации аз имам понятие от калпав бетон и сам мога да преценя, че бетона е много здрав. Два сантиметра дебело парче отлепено от стените на кофража не мога да го счупя с ръце. Строителят отчита факта, че този бетонов център е коректен и на другия обект, на който той е инвеститор леят плочите с В15.
Ще направя замерването както ми казваш във всички по-големи полета за да видим провисването след декофриране. Проблемът е, че докато дойде време за декофриране , покривът ще е вече изграден! Аз затова "пищя като ощипана госпожица", както се изрази n_a, защото трябва спешно да взема решение дали да се примирявам с такава плоча или да спирам работата. Давам си сметка, че последното ще е голям прецедент и трябва да съм 100% сигурен в правотата си. Ако пък се примиря, то поне да знам какви мерки да взема - засега ги накарах да залеят с циментово мляко едно поле и с четка/метла да го вкарат колкото може във цепнатините - поне да намали теча и да се предотвратят корозии на арматурата.
Последна промяна от LazarGanev на пон май 05, 2008 9:34 am, променено общо 1 път.
inkovsv - специалист
С ръка не можеш да установиш качеството на бетона.Клас B20 означава якост на натиск 200 кг/см2.