Всъщност мислех да ползвам стоманена ламарина, че с медната много се оскъпява, но сега разбирам, че ефекта няма да е достатъчно добър. Стоманата е с 7.5 пъти по-малката топлопроводимост в сравнение с медта. Дайте съвет!
antmadara написа:Как го смяташ това, дай малко повече информация?Ако листа ти е 200х100 см тръбата минава по средата на правоъгълници с ширина 10 см. За 20 броя правоъгълника 10х100 см трябва грубо 20 метра тръба и за връзките между правоъгълниците 2
метра, значи не повече от 22 метра. Съвсем точно ако се смята има 20 прави участъка 80 см, 19 полукръга 16 см и за вход и изход 2х20см = 19.44 м.
antmadara написа:Всъщност мислех да ползвам стоманена ламарина, че с медната много се оскъпява, но сега разбирам, че ефекта няма да е достатъчно добър. Стоманата е с 7.5 пъти по-малката топлопроводимост в сравнение с медта. Дайте съвет!Ако тръбите са през 10 см няма да е чак такъв проблем топлопроводността на стоманата (примерно 1 - 1.5 мм дебелина). Представяш ли си как ще запоиш 20 м тръба към ламарината? Топлопреминаването от ламарината към тръбата е по-важно.
Един готов панел за 200-300 лв според мен улеснява доста нещата.