Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
rau1 - помощник
Здравейте
Имам едно въпросче,
Оставил съм едино кабелче за осветление в банята, проблема е там че взех огледало с лед лента и с нагревател който е на 220V.
Въпроса ми е дали кабела (черно-червен) ще издържи 220V Ето и снимка

Изображение
dyaneff - майстор
Червено-черния кабел не е за предпочитане за 220 Волта.
MamaMy - майстор
Като сечение ще издържи, но като изолация е слаб. Ако имаш нанижи му отгоре шлауха за допълнителна изолация!
rau1 - помощник
Благодаря за отговорите
Проблема е че вече кабела е под плочките.
ако изместя трафа до захранващия кабел и пусна 12v по черно-червения кабел дали ще действа реотана против замагляване се чудя.
dyaneff - майстор
Не споделяш нито мощността на реотана, нито на осветлението. Когато намалиш напрежението на 12 Волта, кабела става безопасен, но дали ще му стигне сечението е под въпрос.
kolev_k - специалист
-----------------
Последна промяна от kolev_k на вт юни 09, 2015 7:58 pm, променено общо 1 път.
dyaneff - майстор
kolev_k написа:
Пускай смело!По-добре е че трафа ще е извън мокрото помещение.Загубите по кабела ще са пренебрежими.Тока не вярвам да е повече от 1-1.5А.А щом е под плочките кабела,спи спокойно.

За реотана ли ?
kolev_k - специалист
--------------
Последна промяна от kolev_k на вт юни 09, 2015 7:59 pm, променено общо 1 път.
toolegittoquit - майстор
По тоя кабел 220 волта не бих пуснал. Още повече свързан с лустер клема, която стои на открито и в банята.
hidrazin - майстор
И що не щете да пускате 230V по тоя кабел? :-D
За клемата е ясно. Няма място в баня на открито.
:partyman:

Тема "кабела ще издържи ли" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: