Най - вълнуващия въпрос зимно време.
to6o4033 - напреднал
Здравейте системата на слънчевия панел е тип затворена. Вчера при отлично ънцегреене имах само леко топла вода. След като се включи помпата върти постоянно на какво се дължи това.
шоп - майстор
може да се е повредил терморегулатора
to6o4033 - напреднал
шоп написа:
може да се е повредил терморегулатора
Няма терморегулатор а диференциален датчик който го командват два датчика които са на панела единия а другият е на бойлера
шоп - майстор
именно за него говоря
диференциран терморегулатор
Тани - модератор
Щом не топли, по вераятно е да няма топлообмен. Запушване на системата, въздух и/или липса на флуид. Какво е налягането в системата?
saraneron - специалист
Обезвъздушаване!
to6o4033 - напреднал
saraneron написа:
Обезвъздушаване!
Водата си циркулира като затопля бойлера около45° така че запушване няма. Възможно ли е да е повреда в сензора който е на бойлера защото другият който е на панела си отчита.
lov - майстор
Ако повредата е диференциалния термометър то при това стабилно слънцегреене последните няколко дни поне през деня щеше да сгрее задоволително бойлера на доста по високи температури. Отделно питащия не казва вечерно време дали изключва помпата но по тези симптоми вероятна причина нарушена циркулация. Дали от запушване повреда по турбината на помпата или въздушна възглавница няма как да се разбере.
Тани - модератор
Я дай повече информация за системата. Площ и тип на колекторите, обем на бойлера и най-вече от колко време я ползваш и как се е държала до сега?
Изникват ми едни съмнения, че системата е чисто нова и имаш нереалистични очаквания от нея! Ако времето е слънчево и температурата на водата е ниска, най-логичното действие за помпата е да върти, докато не я стопли :wink:
to6o4033 - напреднал
lov написа:
Ако повредата е диференциалния термометър то при това стабилно слънцегреене последните няколко дни поне през деня щеше да сгрее задоволително бойлера на доста по високи температури. Отделно питащия не казва вечерно време дали изключва помпата но по тези симптоми вероятна причина нарушена циркулация. Дали от запушване повреда по турбината на помпата или въздушна възглавница няма как да се разбере.
До сега си работеще отлично вече 8г. В 15ч.водата беше на 53° като помпата не е спирала от сутринта. Вчера вечерта помпата не работеше а проблема се появи от вчера според мен не е запушване или въздух в системата. Системата е на 1.7 атмосвери

Тема "Помпата върти постоянно." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: