moimoimoi написа:ами според консумациятаТва е истината,защото електрожена си е съвсем нормален и на тва за 8те киловата хич не му обръщай внимание,монофазен или трифазен
ако е монофазен 32ампера, и по възможност крива D
Мойта 160А Кракра трудно бута 20 А шнайдерски предпазител и то крива С Само ако яко залепне електрода ми пада (при заваряване на 125 А то на 160 много рядко ще се наложи да заварява момчето )
Мисля че спокойно може да си сложи качествен 25А крива D стига проводниците да го позволяват.