Ами имаш връзка с атмосферата , чрез коляното над поцинкованата тетка , значи съда е малък и ниско поставен , по скоро малкия му размер .
filmatoplo написа:Ами на косъм е 20 те литра за 2 тона вода , мене ме съмнява друго -ако разширителния ти съд няма друг извод вц най високата си точка към въздуха освен преливната тръба -при преливането на каквото и малко количество вода -то увлича още със себеси и прелива доста от необходимото .Когато се пълни инсталацията ,в съда -трябва да се налее по малко вода за да има на къде да се разширява .



Няма такова нещо! Груба грешка. РС трябва да е 7-10% от обема на инсталацията.
Имаме само 2000 литра вода в буферите. Ами водата в котела, тръбите и радиаторите?!
РС трябва да е около 10 пъти по-голям от сегашният.