Най - вълнуващия въпрос зимно време.
6osi6 - майстор
Цената на един стаен термостат е 65 лева. Ще ги изгориш за седмица - две от презатопляне.
Ако увеличиш температурата на котела, няма как да контролираш температурата в къщата без термостат. Термостатът, с това управление, не дава предимство на стайната температура, както е писал Ganev. При мен четирипътния вентил отваря само когато температурите на котела и на връщащата линия са над 54 и 45 гр. и затваря при 53 и 43 гр. Това става при условие, че котела е нагласен да загрява до 57 гр. Ако му зададеш по-висока температура, тогава се увеличава и температурата на връщащата линия. Освен това, управлението контролира вентила по данни от стайния термостат и предварително започва да го притваря преди да достигне темп. която си му задал. Примерно, Ако си задал 22 гр. а стайната темп. е 21.8, притваря на 3/4. а когато стигне 22.2 затваря ЦО и загрява котела до 59, след което горелката влиза в режим на изчакване.
yasoo - специалист
Стаен термостат както споменах по-горе със сигурност ще взема... той си ми е плануван за закупуване за този месец заедно с юпс-а. :)

А относно четирипътния вентил... със сигурност ще вдигна градусите въпроса е с колко. Настоящите съм ги дал в предишния ми пост на първа страница от темата.
Ще съм благодарен за съвет какви да бъдат настройките.
6osi6 - майстор
yasoo, в режим на разгаряне на котела излиза ли дим при отваряне на горната врата :?
yasoo - специалист
6osi6 написа:
yasoo, в режим на разгаряне на котела излиза ли дим при отваряне на горната врата :?
По време на разгаряне не, като отворя независимо коя от двете вратички излиза за секунда-две съвсем малко дим и толкова. Единствено когато е в поддръжка и отворя вратата тогава си дими.
6osi6 - майстор
yasoo написа:
6osi6 написа:
yasoo, в режим на разгаряне на котела излиза ли дим при отваряне на горната врата :?
По време на разгаряне не, като отворя независимо коя от двете вратички излиза за секунда-две съвсем малко дим и толкова. Единствено когато е в поддръжка и отворя вратата тогава си дими.
Коминът който ползваш е за обикновена печка. Вдигни малко оборотите на вентилатора. Пробвай с 34-35%.
yasoo - специалист
Сегамм... относно четирипътния вентил.... вчера сутринта още вдигнах градусите за да тествам ето така:
Зададена температура и на котел и на вентил: 65°C
Минимална връщаща температура: 50°C
Максимална връщаща температура: 80°C
Връщащата температура към котела при отворен вентил в момента варира м/у 50 и 65°C
Температурата на комина се покачи лекичко и тя т.е. варира от 60-65°C до към 100°C в зависимост в какъв режим е котела.

Конденза/капането от кюнците определено понамаля доста, но все още си го има.
Въпроса ми е да пробвам ли да вдигна още малко температурата на четирипътния вентил и съответно тогава няма ли да трябва да вдигна и градусите на котела?
Ще пробвам да вдигна малко и оборотите на вентилатора както съветва 6osi6 и да видим какво ще стане.

Другото което забелязвам след промяната на настройките е леко покачване на разхода на пелети (около1/2 чувал за 24 часа) Може и да не се дължи на това, но то ще си проличи след някой и друг ден :)
joro_vn - специалист
Гледай връщащата вода да е поне 60 градуса.
Естествено е да се вдигне темп. на изгорелите газове и разхода, щото хвърляш повече топло през комина.
Иначе конденз.
Затова и газовите котли ги правят "кондензни" - т.е. усвояват повече топлина и са с по-високо КПД, обаче от ниската темп. на изходящите газове кондензира почти чиста вода, която не е проблем да се пусне в канала.
Ама при тези на твърдо гориво конденза е маааалко по кофти.
6osi6 - майстор
Опитай да използваш вентила като стаен термостат. Задай му градуси около 48 - 55 и увеличавай само температурата на котела.
Оставам с впечатление, че нямате опит с Дефро.

Стига сте го бъркали човека с този стаен термостат , тягата на комина и температурата на връщащата вода.

Повечето котли на твърдо гориво с високо КПД , в това число и това Дефро, страдат от проблема с конденза.

Не ,че в Трявна всеки ден слагам такива :yawinkle: :yawinkle: . Но все пак малко опит:

- Дефро Дуо с двете горивни камери го няма този проблем, там изходящите газове са добре.

- Но при моделите специализирани само за пелети (и не говоря само за Дефро) проблема е на лице.

За целта си намираш кадърен тенекиджия (или търсиш нещо купешко) който ти прави хром никелов полу месец с диаметър по голям от 130. Нека кажем 150. Въпросната придобивка си монтираш под настоящият фукс (кюнец) По цялата му дължина, като в най- ниската точка си закачаш една метална кофа. Така гадната гняз си капе и се стича по този предпазна ламарина и си капе в кофата, която периодично изхвърляш.

Успех... :-D :partyman: Този котел си е направо кондензен, едва ли ще му загрееш изходящите газове... :goodman: Както те съветват.

За колегите по горе: Найстина ли вярвате, че на запад продават котли за по над 3000 евра и в комплекта няма трипътен вентил, или дори два? При Дефро си върви направо с Четерипътен , който върши работата на първите два. Т.е. Не повече топла вода от Х градуса в отоплителният кръг, и не по малко от Y градуса на връщащата. :mrgreen:

Стайният им термостат - "тъч скриин брато" си е класика, Но не понася студа и ако е оставен за дълго на студено( сградата не се обитава постоянно) си показва "рогата"
yasoo - специалист
Благодаря на всички за съветите!

Май както е тръгнало няма да се стига до крути мерки като преправяне на комин или да слагам кофа в която да си капе :) Все повече се убеждавам, че проблема е само в настройките на котела и вентила (които за съжаление не ги разбирам много-много)
Вече цяла седмица тествам всеки ден по нещо. Послушах съвета на повечето от вас да вдигна температурите и най-вече на @LazarGanev. Просто предпочетох всичко да го правя постепенно и лека-полека да увеличавам градусите за да проследя резултата.

Ето и статистиката на това как протече последната седмица:

Начало на проблема
Когато започна теча настройките бяха следните:
Зададена температура на котела: 60°C
Зададена температура на вентила: 60°C
Зададена минимална връщаща на вентила: 30°C
Температурата на изгорелите газове варираше: 50-90°C
Резултат: теч от кюнците и омазан котел с "катран"

Няколко дни по-късно
Зададена температура на котела: 65°C
Зададена температура на вентила: 65°C
Зададена минимална връщаща на вентила: 50°C
Температурата на изгорелите газове варираше: 60-100°C
Вдигнах и с 5 единици силата не вентилатора (не знам в какво се измерва :) )
Резултат: теча драстично намаля, само през деня прокапваше по мъничко.

Днес след обяд
Зададена температура на котела: 70°C
Зададена температура на вентила: 70°C
Зададена минимална връщаща на вентила: 55°C
Температурата на изгорелите газове варира: 70-115°C
Вдигнах и с още 5 единици силата не вентилатора
Резултат: за момента няма теч (както се вика "да не дърпам дявола за опашката"), но ще видим и утре как ще е, че нали най-вече през деня тече.

Прилагам и една снимка на екрана в момент на разгаряне на котела.

Но сега изскочиха други въпроси...
Така правилно ли е настроен Четирипътния вентил т.е. със същата температура от 70°C като котела ли трябва да бъде или по-различна? И другото което е температурата за включване на помпите ок ли е 50°C или трябва да я повиша?
Ето в момента всички настройки на вентила как са:
Зададена температура на вентила: 70°C
Минимална връщаща температура: 55°C
Максимална връщаща температура: 80°C
Температура включване помпи: 50°C
Време на отваряне: 120 секунди
Стъпка единична: 5%

Прикачен файл

ekran2.jpg

Тема "Конденз/теч от кюнците към комина" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: