Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Brigada - помощник
Здравейте,
Става въпрос за отклонение на кабел към апартамент от магистралната нула в жилищен блок.
В ТМТ ми дадоха за целта следната клема: http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... ls/f11db06
Ето снимка как се получи отклонението: http://cosmos.snimka.bg/other/klema.886032.36260977.big
В последствие видях, че тази клема е за алуминиеви проводници, а при мен в случая са медни.
Свързването с тази клема на медните проводници ще представлява ли проблем и има ли вероятност да възникнат усложнения?
Да я сменям ли клемата или да оставя нещата така?

Също така другият проблем, който възникна, е този: http://cosmos.snimka.bg/other/klema.886032.36260976.big
Получи се при изтеглянето на новия главен кабел от таблото до апартамента.
Старият кабел е бил усукан така, но усукването е било разпределено по цялата дължина на кабела, а сега като изтеглихме новия, усукването се концентрира в тази точка.
Това усукване предпоставка ли е за проблеми в бъдеще, тъй като това си се явява като намотка около другия кабел?
Да изтегля ли кабела наново за да премахна осукването или да си го оставя така и да не се занимавам?
Благодаря предварително.
Поздрави.
hidrazin - майстор
Brigada написа:
Свързването с тази клема на медните проводници ще представлява ли проблем и има ли вероятност да възникнат усложнения?
Не би трябвало да има проблем. То си пише че отклонението може да е с Cu (Мед).
http://cabex.kz/p9976871-prokalyvayusch ... lemma.html
Само дето сега видях че и основния ти кабел е бакър. :)
Brigada написа:
Това усукване предпоставка ли е за проблеми в бъдеще, тъй като това си се явява като намотка около другия кабел?
Не, няма да има проблем. Индуктивността ще е много малка, както и честотата е много малка за проблеми.
:partyman:
Последна промяна от hidrazin на пон ное 09, 2015 9:04 am, променено общо 1 път.
Brigada - помощник
Благодаря ти много, на такъв отговор се надявах.
Мислех го за меден основния, защото ми червенее, но може да е и алумин, както казваш.
http://cosmos.snimka.bg/other/klema.886032.36261045.big
Жив и здрав.
:partyman:
hidrazin - майстор
Не бре, меден ти е основния кабел. Моя е грешката в среднощното писане.
Но това не променя нещата. Не би трябвало да имаш проблем с тази клема.
:partyman:
VLADO66 - майстор
Хубаво е отклонителната клема,включително и пристягащите болтове да са от същия материал като кабела.Така при евентуално загряване няма да има проблеми.