Класически случай на претоварване на връзката. Но за това трябва да е имало и предхождащи симптоми като изключване на предпазителя в следствие на греенето.
Сменяте го със свестен такъв на 63А, стягате хубаво проводниците към него и сте ОК.
И предназначението на главния предпазител е да пази линията до таблото и тия глупости от рода 63А предпазител да издържи 80+А няма как да стана за повече от няколко секунди. Това разбира се при положение, че предпазителя работи коректно и не се е заварил, а и тогава няма да пострада само тази връзка.
И весели празници на всички.
Сменяте го със свестен такъв на 63А, стягате хубаво проводниците към него и сте ОК.
И предназначението на главния предпазител е да пази линията до таблото и тия глупости от рода 63А предпазител да издържи 80+А няма как да стана за повече от няколко секунди. Това разбира се при положение, че предпазителя работи коректно и не се е заварил, а и тогава няма да пострада само тази връзка.