hidrazin написа:С каква "жичка" да си оправим изгорелия предпазител.Това беше пускано поне 5 пъти до сега.


hidrazin написа:С каква "жичка" да си оправим изгорелия предпазител.Това беше пускано поне 5 пъти до сега.
kam34 написа:Я малко за гледане. Тоя с колко от кофата се е разминал?Krass написа:Но драглайна беше с половин кофа уцелелАй стига де. Изобщо не е разбрал какво е станало. При удряне на кабел, късото става между жилото и екрана на кабела. Земната защита изключва с време нула. Да не говорим, че 20 kV уредба може да държи със земя часове.Двете изречения лекичко се самоизключват. Първото е вярно при заземен звезден център на силовия трансформатор в подстанцията през активно съпротивление, а второто ако трафа е заземен през гасителен реактор. Първия вариант е при кабелни мрежи, а втория при въздушни.
hidrazin написа: P.S. За неразбралите - само станиола освен ако не искаш току що стопено топено сирене.Там вече има един станиол на картинката и е повече от 16А? Явно стопеното топено сирене дава някакви уникални свойства?
hidrazin написа:И при двата варианта на заземяване на зв.ц. имаш земна защита. Активното съпротивление е изчислено за ток няколко стотин ампера. След 4 сек. прекъсвача му изключва. А при настройка на З.З с ток 60А и време нула... Това е възможно при система без З.З и междуфазно късо. И ако максимално токовата защита е настройвана преди 10 години. Има и друг вариант. Колегите от Стара Загора го знаят. Когато останеш без собствени нужди прав ток.kam34 написа:Krass написа: Ай стига де. Изобщо не е разбрал какво е станало. При удряне на кабел, късото става между жилото и екрана на кабела. Земната защита изключва с време нула. Да не говорим, че 20 kV уредба може да държи със земя часове.Двете изречения лекичко се самоизключват. Първото е вярно при заземен звезден център на силовия трансформатор в подстанцията през активно съпротивление, а второто ако трафа е заземен през гасителен реактор. Първия вариант е при кабелни мрежи, а втория при въздушни.
bobko написа:Когато останеш без собствени нужди прав ток.Това не бива да се случва в нито една Подстанция.Не дай боже да се случи,то всички съоръжения и защити стават едно "Мъртво желязо".
hidrazin написа:DC - сърцето на една подстанция AC.Я колегите по ср/вис U дайте малко подробности за гореспоменатото ....![]()
Сподели форума: