Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
hidrazin - майстор
С каква "жичка" да си оправим изгорелия предпазител.

Изображение

:partyman:
toolegittoquit - майстор
hidrazin написа:
С каква "жичка" да си оправим изгорелия предпазител.
Това беше пускано поне 5 пъти до сега. :partyman: Само не разбрах сиренцето се слага цяло или първо съдържанието в обвитото се консумира и се използва фолиото? :partyman:
hidrazin - майстор
kam34 написа:
Krass написа:
Но драглайна беше с половин кофа уцелел
Ай стига де. Изобщо не е разбрал какво е станало. При удряне на кабел, късото става между жилото и екрана на кабела. Земната защита изключва с време нула. Да не говорим, че 20 kV уредба може да държи със земя часове.
:? Двете изречения лекичко се самоизключват. Първото е вярно при заземен звезден център на силовия трансформатор в подстанцията през активно съпротивление, а второто ако трафа е заземен през гасителен реактор. Първия вариант е при кабелни мрежи, а втория при въздушни.
Я малко за гледане. Тоя с колко от кофата се е разминал? :-D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UJQ-A9CsK2I[/youtube]
:partyman:
P.S. За неразбралите - само станиола освен ако не искаш току що стопено топено сирене.
toolegittoquit - майстор
hidrazin написа:
P.S. За неразбралите - само станиола освен ако не искаш току що стопено топено сирене.
Там вече има един станиол на картинката и е повече от 16А? Явно стопеното топено сирене дава някакви уникални свойства? :-D
valentino76bs - майстор
ДТЗ мълчи :? !През лампа сработва веднага след това няколко опита да захапе!Дтз ЕЛМАРК комбинирана с два палеца,сработила е един път, не знам обаче кой от двата палеца е изключил...
Прикачен файл:
256x256_327d5672804bd8d2705b89443a814f931ddbf2d7.jpg
256x256_327d5672804bd8d2705b89443a814f931ddbf2d7.jpg (11.57 KиБ) Видяна 1391 пъти
Прикачен файл:
DSC_0142.jpg
Прикачен файл:
DSC_0141.jpg
Krass - майстор
hidrazin написа:
kam34 написа:
Krass написа:
Ай стига де. Изобщо не е разбрал какво е станало. При удряне на кабел, късото става между жилото и екрана на кабела. Земната защита изключва с време нула. Да не говорим, че 20 kV уредба може да държи със земя часове.
:? Двете изречения лекичко се самоизключват. Първото е вярно при заземен звезден център на силовия трансформатор в подстанцията през активно съпротивление, а второто ако трафа е заземен през гасителен реактор. Първия вариант е при кабелни мрежи, а втория при въздушни.
И при двата варианта на заземяване на зв.ц. имаш земна защита. Активното съпротивление е изчислено за ток няколко стотин ампера. След 4 сек. прекъсвача му изключва. А при настройка на З.З с ток 60А и време нула... Това е възможно при система без З.З и междуфазно късо. И ако максимално токовата защита е настройвана преди 10 години. Има и друг вариант. Колегите от Стара Загора го знаят. Когато останеш без собствени нужди прав ток.
bobko - специалист
Когато останеш без собствени нужди прав ток.
Това не бива да се случва в нито една Подстанция.Не дай боже да се случи,то всички съоръжения и защити стават едно "Мъртво желязо".
hidrazin - майстор
DC - сърцето на една подстанция AC. :)
:partyman:
valentino76bs - майстор
bobko написа:
Когато останеш без собствени нужди прав ток.
Това не бива да се случва в нито една Подстанция.Не дай боже да се случи,то всички съоръжения и защити стават едно "Мъртво желязо".
hidrazin написа:
DC - сърцето на една подстанция AC. :)
:partyman:
Я колегите по ср/вис U дайте малко подробности за гореспоменатото ....
hidrazin - майстор
valentino76bs написа:
Я колегите по ср/вис U дайте малко подробности за гореспоменатото ....
За кое по-точно, за сърцето на подстанцията или за ДТЗ-то дето не е изключило?
Ако е за ДТЗ-то, отговора е само един - ЕЛМАРК. :cool:
:partyman:

Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: