Най - вълнуващия въпрос зимно време.
plamenmaistora - специалист
Колко трябва да е минималня размер на байпаса?
filmatoplo - майстор
Колкото е размера на вентила.
DimitarD - специалист
filmatoplo написа:
Такива има при моя приятел в Термоикономик Бургас.
Точно от там го закупих, по препоръка от майстор. Монтажа реших да го оставя за след отоплителният сезон, защото иска цялостно прекрояване, а като монтирам кутията отново прекрояване. Кутията реших да е направя с водна риза.
Стоян Петришки - специалист
Здравейте, някои може ли да каже при затворено положение (неработещо) кои изход трява да е затворен на трипътен смесителен (сферичен) вентил поставен на големия (радиаторен) кръг ?
stojan83 написа:
Здравейте, някои може ли да каже при затворено положение (неработещо) кои изход трява да е затворен на трипътен смесителен (сферичен) вентил поставен на големия (радиаторен) кръг ?
Съмнявам се да е сферичен , но не трябва да има затворен вход ,а изхода е ясно ,че винаги е отворен.
Ако управляваш ръчно-нагласяш подаващата и връщащата да се смесват така , че да ти е комфортно в стаите.
При управление със задвижка, термостат или контролер ,те си нагласят вентила според как си ги настроил.
Обикновено на вентила има означения
-А-входяща вода
-В-възвратна
-АВ-смесена
http://www.otoplenie.eu/php_pix/product ... 83441c.gif
На листовката към изделието има начините на монтаж.
Поправям се,не прочетох внимателно.
Затворен трябва да е входа-А ,но това зависи пак от начина на монтаж , защото има възможност да се обърне на 180 градуса.
Подаващата линия е затворена при така зададен въпрос.
kalin72 - майстор
stojan83 написа:
Здравейте, някои може ли да каже при затворено положение (неработещо) кои изход трява да е затворен на трипътен смесителен (сферичен) вентил поставен на големия (радиаторен) кръг ?
Нали ти обясних :)
А-от котела гореща вода
Б-към радиаторите, затворен при неработещ трипътен(ръчно или със задвижката)
АБ-смесената вода, която се връща в студената на котела.
kalin72 написа:
stojan83 написа:
Здравейте, някои може ли да каже при затворено положение (неработещо) кои изход трява да е затворен на трипътен смесителен (сферичен) вентил поставен на големия (радиаторен) кръг ?
Нали ти обясних :)
А-от котела гореща вода
Б-към радиаторите, затворен при неработещ трипътен(ръчно или със задвижката)
АБ-смесената вода, която се връща в студената на котела.
От тук,видно за мен е
А-от котела
Б-студена,от радиаторите
АБ-смесена,към радиаторите
На схемата означенията са 1,2,3 и се вижда кое от къде и на къде.
При напълно затворен вентил,помпата върти само радиаторния кръг, без да тегли вода от котела и буфера.

Прикачен файл

shema-1.JPG
shema-1.JPG (79.62 KиБ) Видяна 2868 пъти
kalin72 - майстор
Аз казах само как е при мен, следвайки указанията за монтаж на трипътен ротационен смесителен винтил Honeywell V5433A1049

Изображение

А може би при мен е грешно монтиран? Доволен съм от работата му заедно със задвижката.
kalin72 написа:
Аз казах само как е при мен, следвайки указанията за монтаж на трипътен ротационен смесителен винтил Honeywell V5433A1049

Изображение

А може би при мен е грешно монтиран? Доволен съм от работата му заедно със задвижката.
Щом си доволен, значи е свързан и работи правилно.
Само в по горния пост си объркал входовете и извода с означенията,опитвайки да обясниш на колегата.
https://products.ecc.emea.honeywell.com ... 1r0314.pdf
Аз ползвам същия,а инсталацията си я правих изцяло по схемата от темата Буфер.
kalin72 - майстор
http://historical-products.ecc.emea.hon ... 1r1296.pdf

Да, объркал съм се нещо в обясненията, вързах го по схема 3c.