Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
тонито - специалист
Здравейте.Та въпроса ми е следния...след като енегро-снабдяване е сложило предпазител 62А клас С60 на дженерал електрик.Какви трябва да си сложа в къщи?Знае ли някой как се водят класовете не чувствителност?
Проведен е следния птит.На бущон от 16 ампера е дадено късо в апартамента и....на енергото пада предпазителя.а вътрешния стои.
Абе с две думи каквото и да правиш пада все външния които е в главното табло на енергото.По -чуствителен е...
Justy - майстор
На бушон от 16 ампера е дадено късо в апартамента и....на енергото пада предпазителя.а вътрешния стои.

Нормално. Всяка фирма си дава характеристики на предпазителите. В случая - скорост на нарастване на тока. Ще трябва да смениш предпазителите на вътрешното табло с такива, които имат по малко време на сработване - dI / dt.
тонито - специалист
Justy написа:
На бушон от 16 ампера е дадено късо в апартамента и....на енергото пада предпазителя.а вътрешния стои.

Нормално. Всяка фирма си дава характеристики на предпазителите. В случая - скорост на нарастване на тока. Ще трябва да смениш предпазителите на вътрешното табло с такива, които имат по малко време на сработване - dI / dt.
Точно това искам да знам ..какво да търся?Идеи и предложения защото много хора не значт за този "проблем"..би ли пояснил маклко?какво предлагаш?
Милен - майстор
Това се нарича селективност на защитите. Пълна селективност има когато характеристиките на задействане на два последователно свързани автоматични предпазителя имат характеристики които не се припокриват. На практика това се постига когато двата предпазителя се различават с две степени на номиналния си ток. Разгледай този файл.
Justy - майстор
Само предпазители на същата фирма - същия клас.
darken_nz - специалист
тонито, колегите са ти казали всичко .
Слагаш автоматика и си готов .
Не е задължително да е същата марка .
Ами ако на таблото са сложили някакъв турски боклук не значи ,че трябва да се монтират същите и вкъщи
Слагай на шнайдер и си готов :)
тонито - специалист
Благодаря за отговорите.
gunoff - специалист
Милен написа:
Това се нарича селективност на защитите. Пълна селективност има когато характеристиките на задействане на два последователно свързани автоматични предпазителя имат характеристики които не се припокриват. На практика това се постига когато двата предпазителя се различават с две степени на номиналния си ток. Разгледай този файл.
Да, ама Не !
Доколкото успях да разбера от посочения файл, за да има някаква селективност, според Шнайдер енергото трябва да монтират съвсем друг вид АП в таблото при електромера, а те не са го направили -
т. нар. долен предпазител е същия като горния и ефекта е нулев.
Вчера по моя вина стана късо и изключи АП на съответния кръг, главния на таблото ми и този долу. Аз не мога да задължа/накарам ЕВН само на мен да монтира съвсем друг вид прекъсвач - всичките в блока са в общо табло на общ гребен. Това е по препоръка на Шнайдер, като тяхната идея е долния прекъсвач да падне а този в таблото ми не ! Аз искам точно обратното, а ако искам да използвам прекъсвача (нарочно го наричам така заради размерите му ) в таблото у нас трябва да го сменя, че е бая голям. Малко неразбрано стана, но когато се поосвободя ще посоча точно кой модел имам впредвид.
Милен - майстор
От първия ти пост разбрах че в електромерното табло са ти монтирали автоматичен прекъсвач с характеристика С и номинален ток 63А. Въпроса ти беше колко трябва да бъдат най-големи предпазителите в апартаментното ти табло за да има селективност между тях и главния в таблото и при вътрешна повреда да изключва съответния предпазител на токовия кръг с повредата.
В файла който ти дадох същественото по твоя въпрос започва от стр.60. Ако и двата предпазителя са на Шнайдер тогава при главен С63А имаш пълна селективност при долустоящ С32А включително. Виж табличката на стр.63 (втората група).
Обаче твоя главен предпазител е на Дженерал Електрик и ако искаш да имаш селективност е хубаво да използваш същите в твоето табло със същата характеристика на изключване, като спазиш правилото главния да бъде по голям с две степени.
Ако използваш друга марка или стопяеми предпазители не е гарантирано дали ще има селективност и всичко е въпрос на късмет и налучкване. Фирмите дават таблици за селективност само за техните си изделия, а не кръстосани таблици с продукти на други фирми. А за автоматични предпазители на GE в официалния им сайт даже няма файл с описанието им.

Какъв е този бушон 16А че 63А автоматичен изключва преди него?

Тема "бушони..." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: