Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
siderovbg - специалист
Проблемът се оказа следният - фурната е трифазна, и не може да достигне необходимата температура. Мислехме, че е от тока, но при замерванията на входа преди таблото за мерене отчетите са 237 В между фазите и нулата. В ГРТ пак толкова. При пиково натоварване от порядъка на 60 киловата пада на фазите и нулата е около 4-5 волта или 233-234 волта отчет на мултицета. Разкачихме я и я закарахме на друг наш обект и я закачихме там към инсталацията. Там си загря нормално .... Отчетите на фазата и нулата там бяха 239 - 240 волта.... После пак обратно и пак нищо.................. Ако ви се е случвало моля за помощ!
moimoimoi - майстор
на двете места един и същ човек ли я свързва?
а тока на всяка фаза защо не измерихте?
Hoвoceлckи - майстор
А между фазите какво е напрежението?
moimoimoi - майстор
както мерите само между фаза и нула няма да се учудя ако 1 или 2 фази ви липсват
затова измерете напрежението между фазите или тока
evil - специалист
Най-вероятно липсва фаза . Наличието на фазите се установява като се измерва напрежението / което определено не е тока :) / между фазите в трите комбинаций R-S , R-T , S-T . За да се измерва тока първо трябва да е ясно на какво напрежение работят реотаните
siderovbg - специалист
evil написа:
Най-вероятно липсва фаза . Наличието на фазите се установява като се измерва напрежението / което определено не е тока :) / между фазите в трите комбинаций R-S , R-T , S-T . За да се измерва тока първо трябва да е ясно на какво напрежение работят реотаните
Утре ще замеря и фазите във всички комбинации. Иначе даде между две фази почти 400 волта (396) волта, но не съм ги комбинирал всяка с всяка.
siderovbg - специалист
siderovbg написа:
evil написа:
Най-вероятно липсва фаза . Наличието на фазите се установява като се измерва напрежението / което определено не е тока :) / между фазите в трите комбинаций R-S , R-T , S-T . За да се измерва тока първо трябва да е ясно на какво напрежение работят реотаните
Утре ще замеря и фазите във всички комбинации. Иначе даде между две фази почти 400 волта (396) волта, но не съм ги комбинирал всяка с всяка. Само в този ред на мисли, не мога да си обясня, защо начина на замерване фаза-нула не е коректен?
hidrazin - майстор
siderovbg написа:
... Мислехме, че е от тока, но при замерванията на входа преди таблото за мерене отчетите са 237 В между фазите и нулата....
Какъв проблем с тока, след като сте измервали напрежение? :!:
evil написа:
... между фазите в трите комбинаций ..
За комбинаций не знам, но просто използвайте правилния електротехниций.
Всеки средно грамотен електротехниций ще открие проблема. :)
:partyman:
Hoвoceлckи - майстор
Вероятно си чувал за "звезда/триъгълтик"? Ако реотаните са свързани в " звезда", пада върху всеки ще е 230V независимо дали им подаваш една фаза на всички или три разноименни фази на трите лъча. Твоят случай явно не е такъв. При "триъгълник" подаваш по 400V и тока протича между фазите, а не към "нулата". Напрежението на всяка фаза към "земя" е 230V, но между фазите е 400V - напреженията са дефазерани на по 120 градуса. Допускам, че в твоя случай липсва "истинска" фаза, а вместо нея през някакво окъсяване се подава едноименна съседна. Няма как при липса на потенциална разлика да тече ток. В такъв случай работят два нагревателя. Едва ли ти се изясниха нещата, но поне се опитах ... :)
siderovbg - специалист
Hoвoceлckи написа:
Вероятно си чувал за "звезда/триъгълтик"? Ако реотаните са свързани в " звезда", пада върху всеки ще е 230V независимо дали им подаваш една фаза на всички или три разноименни фази на трите лъча. Твоят случай явно не е такъв. При "триъгълник" подаваш по 400V и тока протича между фазите, а не към "нулата". Напрежението на всяка фаза към "земя" е 230V, но между фазите е 400V - напреженията са дефазерани на по 120 градуса. Допускам, че в твоя случай липсва "истинска" фаза, а вместо нея през някакво окъсяване се подава едноименна съседна. Няма как при липса на потенциална разлика да тече ток. В такъв случай работят два нагревателя. Едва ли ти се изясниха нещата, но поне се опитах ... :)
Вярваш или не - разбрах те :) Благодаря за насоката и това ще проверя днес.