Evgeniy - майстор
Лазаре,
По принцип си прав - заради колектора от бирени кутийки в слънчево време е така.
Но картинката е само от един опит за запалване след suspend. Влизането в трета степен е първият момент след разгаряне на втора. И следващото е гасене поради липса на пламък, не съспенд. После следва опит за запалване, ама заради рехавия пламък от почистването не зарежда пелети. И така 5 пъти. След тях успя да запали.
n.ganev - майстор
Това което писах е за НАТУРЕЛА която се предлага за горелки на пелети. Много пъти е коментирано че версия GR е поръчка на Грейко ама явно от многото коментари се объркваме.
Иначе съжалявам но трудно ще се справя да Ви кача графика на работа при мен тъй като паметта на топа дето е към горелката е малка и просто го използвам при 72часовите проби на клиенти.
LazarGanev - "Велик майстор"
И все пак си за буфер :)
n.ganev - майстор
LazarGanev Ти си гласи чадър или дъждобран че качулка не върши работа :cool:
iceheart - специалист
При стандартото управление на НАТУРЕЛА може да се ползва съспенда, но в зависимост от горелката трябва да се направят правилните настройки. Най-често се ползва като минимална степен на горене с голям интервал на подаване, минимална доза и вентилатор. Трябва да се нагласят правилно стойностите и времето на фотосензора. Примерно "наличие на пламък 60-20 сек." - "загаснала горелка 05-180 сек." Все пак това зависи от горелката, доза пелети, интервала на подаване и сила на вентилатор. Не нагласяй "загаснала горелка" на 00, защото ще се получи, че управлението никога няма да зачете, че горелката е загаснала.

Аз съм постигал доста часове съспенд, ама си е много играчка и променливите са твърде много, но това си беше чиста проба гъделллл.... :-D :-D :-D от вътрешния страна на главата..........
Когато настройките и пелетите са читави и 100 пъти да влезе в съспенд няма проблем да се задръсти или други такива, а по-скоро работи като минимална степен на горелката......
Последна промяна от iceheart на вт фев 23, 2016 9:48 pm, променено общо 1 път.
n.ganev - майстор
:megaeek: А такаааааа ! Сега вече замисли много човеци Баси. iceheart Ти направо разджурка конфитюра на мнага съфорумци. А що се отнася до сърбежа - кожен доктор не помага :lol: .
iceheart - специалист
:-D Ходих....ама казаха, че не съм бил за това отделение...... :-D :-D :-D
n.ganev - майстор
:-D Ще станем съкилийници - пазя ти място НА ВТОРИЯ ЕТАЖ. :yawinkle:
Evgeniy - майстор
Благодаря Айс,
Явно нещата се изместват към по-устойчив съспенд.
Всъщност исках да разбера дали при стандартната версия се получават следните привидно нелогичните ситуации:
- когато при гасене след съспенд се отчете пламък да продължи да гаси при положение, че целта е да стопля, защото температурата е паднала.
- след успешното дълго гасене следва запалване, но заради почистването на 100% вентилатор непосредствено преди зареждането се появява малък пламък, който прекратява зареждането в първите секунди. Съответно като липсват пелети няма какво да се разгори и след двете разгаряния пак сме в предходната точка.

Обикновено на 4ти-5ти път захапва, но това коства от 40 мин. до почти два часа горните цикли.