Здравейте!

Искам да си реша проблема с постоянното ходене до таблото за включване и изключване на хидрофорната помпа.
Разполагам с:
този дистанционен модул
този програматор
този ходрофор
Искам да направя така, че програматора да вкл./изкл. помпата едновременно със задаване на напояване на някой кръг. (За тази цел получих предложение за контакто A9C20132 на Шнайдер). Тези поливки ще се извършват нощно време. А през деня, когато ходя на двора, искам дистанционно да си пусна хидрофора като отида и да го спра като си тръгна.
Притеснявам се да оставям системата под налягане, когато няма никой на двора. Затова искам да направя така, че програматора да си я пуска при необходимост, а също и аз дистанционно да мога да го правя.
Можете ли да ми помогнете?
borkata3000 - специалист
Това ли е началото, от което да тръгна?
Прикачен файл:
Untitledф.jpg
Untitledф.jpg (40.52 KиБ) Видяна 3239 пъти
После, как да подбера контактора след дистанционния модул?
moimoimoi - майстор
принципно и така може да се реализира.
но как програматора пуска в момента помпата?

програматора не управлява ли пускател или контактор/реле/ с който се включва помпата
а може и така

Прикачен файл

Untitledф.jpg
Untitledф.jpg (37.76 KиБ) Видяна 3212 пъти
hidrazin - майстор
Има нещо гнило в цялата тази "идея".
Този програматор не управлява ли клапани и ако да, то тогава като пуснеш помпата с дистанционното кой ще пусне клапаните?
Каква ти е гаранцията че като си тръгнеш няма да забравиш да изключиш от дистанционното помпата?
Каква ти е гаранцията че няма да имаш самоволни включвания на дистанционното?
В момента имам подобно дистанционно с което управлявам една ламба на двора.
Оказа се че при спиране тока или само "премигване" ламбата се включва сама. :-D
Тези програматори имат изход за управление на мастер клапан или реле за помпа.
Това са клеми С и М.
За реле може да ползваш каквото реле с намотка за 24 волта променливо напрежение намериш, стига контактите му да са за поне 10 ампера.
Примерно такова:
Реле 24V/16A RT314524
Няма никакъв смисъл да се дават едни 30-40 лева за модулен контактор на Швайзер електрик. :-D
Работиш по твоята схема - едно реле за 24V AC на клеми С и М от програматора.
Другото реле е това от приемника на дистанционното.
Запаралелваш им нормално отворените контактите и това е.
:partyman:
P.S. Цената на това дистанционно дето си избрал е безумна и на всичкото отгоре ще ти трябва допълнително захранване за него.
Скоро си поръчах това дистанционно и точно за управление на помпа.
10A 1CH One Button Remote Control
Предимства:
- много по-евтино
- захранва се директно на 230 волта
- релето му е за 10А а не като твоето за 7А
- по спецификации работи до 200 метра - много повече от оня скъп боклук
Последна промяна от hidrazin на пет апр 01, 2016 9:56 am, променено общо 1 път.
borkata3000 - специалист
hidrazin написа:
Има нещо гнило в цялата тази "идея".
Този програматор не управлява ли клапани и ако да, то тогава като пуснеш помпата с дистанционното кой ще пусне клапаните?
Да, прогаматора управлява клапани. Управлява 6 клапана и 1 мастер клапан, т.е. мастер клапана се включва заедно с включването на който и да е клапан. Този канал е точно за тази цел, да урпавлява помпата. И да, мастер канала ще зададе сигнал на контактор, който ще включи помпата.
Каква ти е гаранцията че като си тръгнеш няма да забравиш да изключиш от дистанционното помпата?
Това също ми е проблем, защото съм голям забраван. Затова си мислех за някакво реле за време, което да изключва автоматично помпата при 60" непрекъсната работа. Благодаря за подсещането, защото точно сега е момента да реша и този въпрос.
Каква ти е гаранцията че няма да имаш самоволни включвания на дистанционното?
Тогава решението на горния въпрос ще реши и този.
В момента имам подобно дистанционно с което управлявам една ламба на двора.
Оказа се че при спиране тока или само "премигване" ламбата се включва сама. :-D
Тези програматори имат изход за управление на мастер клапан или реле за помпа.
Това са клеми С и М.
За реле може да ползваш каквото реле за 24 волта намериш, стига контактите му да са за поне 10 ампера.
Примерно такова:
Реле 24V/16A LMR1H
Няма никакъв смисъл да се дават едни 30-40 лева за модулен контактор на Швайзер електрик. :-D
Работиш по твоята схема - едно реле за 24 волта на клеми С и М от програматора. Незнам каква е разликата между контактор и реле. Да разбирам, че ако купя точно това реле от линка, който си дал, монтирам и готово, няма да имам дертове?
Другото реле е това от приемника на дистанционното.
Запаралелваш им нормално отворените контактите и това е.
:partyman:
P.S. Цената на това дистанционно дето си избрал е безумна и на всичкото отгоре ще ти трябва допълнително захранване за него.
Скоро си поръчах това дистанционно и точно за управление на помпа.
10A 1CH One Button Remote Control
Предимства:
- много по-евтино
- захранва се директно на 230 волта
- релето му е за 10А а не като твоето за 7А
- по спецификации работи до 200 метра - много повече от оня скъп боклук
Този дистанционен модул го избрах, защото съм предвидил мощно 12V захранване, което ще покрие изискванията и на този модул. Разбира се, винаги може и по добро, както казваш. :)

hidrazin - майстор
Подобни такива релета използвам при ремонта на електронни пресостати WILO. :-D
Понякога техните релета сдават багажа и ги заменям с тези. И краката съвпадат.
А пресостатите управляват помпи и по-големи от твоята. :)
За дистанционното - ти си знаеш. Ама я виж тук:
Дистанционно радио управление 1 или 2 канала 12V
:partyman:
Последна промяна от hidrazin на пет апр 01, 2016 9:57 am, променено общо 1 път.
borkata3000 - специалист
Пропуснах нещо. Схемата, която предложих е с два контактора (разбрахме се, че ще заменя сбрелета), защото програмата командва по 24волта, а модула по 12волта.
hidrazin - майстор
Е то вече съм го писал - второто реле си го има в модула за дистанционно.
Ама ако искаш не пречи да сложиш още едно външно на 12 волта.

Обаче аз пропуснах нещо друго ........ Изходите на програматора са 24V AC - променливо напрежение.
Поради тази причина трябва да използваш реле с намотка за променлив ток. Нещо от сорта:
Реле 24V/16A RT314524
Реле 24V/8A FINDER 02
Реле 24V/10A AC 8P
Коригирал съм и поста по-горе за да не се обърка някой друг.
:partyman:
borkata3000 - специалист
Момчета,
представям ви решението на задачата.
Прикачен файл:
^A8F44897D97B8C300B4E9F7952F4CDECC2CFAC486418D42C46^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
^A8F44897D97B8C300B4E9F7952F4CDECC2CFAC486418D42C46^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (79.74 KиБ) Видяна 3050 пъти
Изпробвах, работи.

Благодаря на всички за отговорите.
crez - майстор
Аз използвам това от 10г. бърз непретенциозен монтаж и безотказно дейстивие имам монтиран паралелен ключ за ръчно у-ние.http://www.lesi-bg.com/link/VCB_file.pdf