Junak написа:
kozl написа:
Junak написа:
Не виждам причина осветлението да е на ДТЗ. Отдели кръга преди ДТЗ-то.
Не съм съгласен. Има много декоративни метални осветителни тела, дето тънки жички се разхождат по метални тръбички. ДТЗ -то би регистрирало проблем, а само при зануляване е възможно да прегорят жичките без да падне предпазителя.
Е, де. Никъде не съм писал, че не трябва да са занулени, ако са метални. Инсталацията си е трипроводна. Ако не е занулен корпуса, то и файдата от ДТЗ-то е никаква :)
Аз не твърдя, че си писал. Доста често срещано явление в практиката. При двупроводна инсталация е 1 мостче и една проверка на фазата, въпреки цветната маркировка. При 3 жила няма мосче ама проверката по-сложна.
И защо никаква. Ако има утечка > 30 mA ще изключи ли :? И ако корпуса на осв.тяло не е заземен при 2 проводна инсталация ДТЗ-то в случай на утечка няма ли да изключи?
И ако да не е ли по-добре през ДТЗ и при 2 жила :?
Junak - майстор
kozl написа:
И ако да не е ли по-добре през ДТЗ и при 2 жила :?
Много е спорно, но по важното е, че е ЗАБРАНЕНО.
toolegittoquit - майстор
kozl написа:
И ако да не е ли по-добре през ДТЗ и при 2 жила :?
Не може да те предпази, ако имаш проблем с нулев проводник при двупроводна система. 3-тото жило също така служи за директно заземяване, поради факта че ДТЗ прекъсва фаза и работна нула. И ДТЗ има и механични компоненти. Както е и тотално забранено защитен проводник да минава през комутационна апаратура.
Също така заземяващият проводник вкарва път с нисък импеданс до Земя, който подобрява ефективността и бързодействието на ДТЗ.