Взех си 6л (по-скоро 5л се оказа) бойлер на Теси за монтаж под мивката (с тръбите на горе). Ето този - TESY GCU-0615 M01 RC. Само дето тръбите излизащи от него не са бели, а черни на цвят и с мъжка резба. Монтирах го, пуснах го да загрее, изключи термостата и имаше 200мл вряла вода, около литър топла вода и после потече студена.
Проверих следните неща:
Бойлера е свързан като по книжката - тройник между извода в стената за студената вода и чешмата, от тройника се взема студената вода която влиза в бойлера. Изхода му е директно към гъвкавата връзка на чешмата. На входа и изхода има монирано по едно коляно, възвратният клапан е монтиран на коляното на входа на студената вода. Водата е от кладенец и с хидрофор на 4ри бара. Някакви идеи какъв може да му е проблема на този бойлер?
Проверих следните неща:
- Дали не съм разменил връзките за топлата и студената вода. Но се оказаха правилно закачени.
- Дали не са разменени червеният и синият пръстен указващи коя тръба е за топлата и студената вода. Свалих бойлер, обърнах го и през тръбата за топлата вода изтече цялата вода на бойлера. Тъй като бойлера се монитра с тръбите на горе реших, че са правилно отбелязани.
- Дали бойлера не загрява само най-горният слой вода. Разкачих бойлера, напълних го с вода, поставих го с тръбите на горе и го включих. След 10-15 мин изключи, обърнах го да го източа и излизаше 80% вряла вода и 20% топла вода. T.e. водата се загрява както трябва.
Бойлера е свързан като по книжката - тройник между извода в стената за студената вода и чешмата, от тройника се взема студената вода която влиза в бойлера. Изхода му е директно към гъвкавата връзка на чешмата. На входа и изхода има монирано по едно коляно, възвратният клапан е монтиран на коляното на входа на студената вода. Водата е от кладенец и с хидрофор на 4ри бара. Някакви идеи какъв може да му е проблема на този бойлер?