mar80 - специалист
Първо това пробвах. Налягането в балона е 1.9 а пресостата включва на 2.1 бара.
Остава да пробвам като изключи пресостата да проверя налягането в балона дали е равно с това на манометъра. Може да има разминаване в уредите за измерване.
koveslav - майстор
mar80 написа:
Първо това пробвах. Налягането в балона е 1.9 а пресостата включва на 2.1 бара.
Остава да пробвам като изключи пресостата да проверя налягането в балона дали е равно с това на манометъра. Може да има разминаване в уредите за измерване.
Свали още предварителното налягане и спри да се вкарваш във филми. Ето ти характеристики на такива съдове и загледай двете стойности-предварително налягане и максимално налягане.Няма такива филми "от-до в зависимост от регулирано налягане",без значение дори и от литража.
http://termoidraulica.elbi.it/resources ... AF_big.jpg
mar80 - специалист
Днес си поиграх пак и я настройх да включва на 2.1 и изкл. на 3.1 бара. Балона се наложи да го изпусна до 1.7 за да няма това падане на нула при старт. Възможно е да остава малко налягане, защото преди крана имам възвратен клапан с пружина и затова балона да отчита повече. Не съм развивал пропката за обезвъздушавяне да падне изцяло налягането и тогава да меря.
Пълни към 4 литра вода преди старт. Може и повече, но това е от разликата 1 бар от включване до изключване.
LazarGanev - "Велик майстор"
Я пак за този клапан? Може ли да драснеш една схема?
mar80 - специалист
След хидрофора има възвратен клапан, както се прави, каква схема да драсвам.
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами не се прави така, възвратен клапан се слага преди помпата, затова се държи така странно. Като сложиш клапан след хидрофора, реално пресостата не отчита налягането в мрежата след него, а само в участъка до клапана :wink:. В клапана има пад на налягането около 0.3 бара и точно те ти правят шега :)
mar80 - специалист
Точно така се прави тук може да спорим. Преди помпата естествено, че има и друг клапан.
LazarGanev - "Велик майстор"
Няма какво да спорим, щом така ти харесва, може и по 3 клапана да сложиш след хидрофора, не е грешно, но се получават игрички с налягането, които не трябва да те изненадват и да се оплакваш. Че 5 страници ни занимаваш с твоите претенции, а то обяснението е просто :cool:
mar80 - специалист
Страница и половина, не пет. Възвратния клапан за първия етаж (за втория си имаше) го сложих след ремонта на хидрофора.
Благодаря за съветите и дано не се налага да задавам повече въпроси в тази тема. :o