Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kalin72 - майстор
Благодаря, а бойлера да го включа ли към горелката, или да си е както и до сега, помпата се управлява от термостат?
Изобщо, не е ли по-добре да махна термостатите и да разчитам на софтуера на горелката?
димитар кисиов - специалист
Ако си с обикновени термостати веднага ги махай
димитар кисиов - специалист
Може да прочетеш за работата на горелката в летен режим и да прецениш дали ще е удачно във вашия случай да се приложи
LazarGanev - "Велик майстор"
Щом има термостат, аз обикновено не пипам помпата. Контролера на горелката не прави нищо по-различно (говоря в случай на 1 помпа. Ако има и помпа бойлер, тогава може да се разсъждава.
filmatoplo - майстор
Ако има зонални помпи за радиатори и бойлер по отделно, тогава става, но ако помпата е 1 тогава все се прави компромис и нещо не е както трябва.
kalin72 - майстор
Горелката е монтирана и пусната в действие, не свързах помпата на бойлера към горелката, защото има нужда да препревя свързването (тръбния път). Монтирах стаен термостат Computherm Q7.
kalin72 - майстор
Благодаря :)
Имам питане, майстора каза, че ако изключа горелката от захранването, ще си загуби настройките...все си мисля, че те би трябвало да се пазят в ром памет...или се лъжа?
gnt69 - майстор
Моята губи само часа и датата. Настройките ги запазва. :partyman:
filmatoplo - майстор
Ще загуби дата и час .

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: