Най - вълнуващия въпрос зимно време.
armo - напреднал
Привет,миналата година си поставих този стаен термостат
http://www.tesy.com/bg/products/aksesoa ... or_eg_2921_/ цял отоплителен сезон работи безупречно,тази година подава грешна информация към горелката.Примерно е настроен на 24 градуса,в стаята е 22гр и той подава сигнал,че е достигната зададената температура,а в режим изключено пелетната горелка стартира :? Несъм го разглобявал,отварял или каквото и да е,смених батериите нищо.Някой имал ли подобен проблем ? Благодаря
geordgeo - специалист
Пробвахте ли да го "ресетнете" за по-дълго време, демек да го оставите без захранване? Щото самата смяна на батериите, ако сте я направили бързо, няма да извърши точно това действие, а много често тези устройства се "бъгват" и им трябва по-дълго време за ресет, за да заработят коректно...
filmatoplo - майстор
Само модел Салус ползвам ,до сега не ме подвел ,има си всичко - смяна на код честотата, бутон ресет и др.
armo - напреднал
Пробвал съм всичко от рода на ресет-ване,оставяне без напрежение всичко.Днес се свързах със сервиз на Теси,от там ме попитаха дали съм направил ррстартиране и ми казаха,че ако не подейства трябва да се замени със ново ако е в гаранция или да се закупи ако не е.Неподлежали на ремонт.
armo - напреднал
filmatoplo написа:
Само модел Салус ползвам ,до сега не ме подвел ,има си всичко - смяна на код честотата, бутон ресет и др.
Би ли предложил определен модел,с по-силен обхват както казах през две плочи трябва да минава сигнала.Ако е непоправим този бих ти се доверил.
filmatoplo - майстор
Salus 091FL и 500 RF безжичен седмичен.
stilian20 - специалист
Според мен приемника на стайния термостат или котела е разбутан.
Къде имаш настройки как да ти работи термостата (релето му) дали да е нормално отворено или нормално затворено.
Обърни опцията.
stilian20 - специалист
Вашата горелка "Марели" има изисквания термостата да бъде нормално затворен.
armo - напреднал
Интересното е,че просто го спрях пролетта и сега го пускам откъде ще дойде това разбъркване.Горелката и неините параметри са ми до болка познати има само една настройка изчакване на ст.термостат (времето за изчакване) което е зададено на 0
А самият предавател има антенка,изводи за кабели за свързване към горелката и лампичка.Кабелите от приемника си влизат в точно определени места на горелката.Просто къде може да е това нормално отворен или затворен.Настроиките на самия термостат са само за сдвояване между устройството и приемника :? Сега пробвам известно време без напрежение па ще гледам
stilian20 - специалист
В ръководството няма ли как се сменят режимите NO NC.