Колеги нека коментираме тук настройки, проблеми и тн. на горелки Bisolid GP без значение дали са със старият или новият контролер.
Ще се радвам да коментираме настройки и други.
Ще започна аз със настройките на моя Бисолид 25 кВ. монтиран на 27 кВ. котел Бош Солид 2000.
Затворена система на 1.5 бара, панелни радиатори без термоглави, управление по стаен термостат. Отоплявани 180 кв. метра (два етажа от 3 етажна къща) със външна изолация от 5 см. EPS и алуминиева дограма.
Подаване на пелети 1-6 сек.
Време между подаванията 14-14 сек.
Вентилатор 48-80%
Оптимизация 40 минути.
Заона на регулиране 10 градуса.
Шнек на 45 градуса.
Температура на водата е настроена на 65 градуса засега.
Старт на помпа при 60 градуса.
Температура на димни газове при макс мощност и студен котел достига 235 градуса което според мен е много, котела е само с керамиката в първи ход, без турболатори все още.
При температура на котела над 40 градуса темп. на димните газове варира от 115 до 185 от минимална до максимална мощност.
Поддържана темп. в къщата 23.5 градуса.
Мисля че доста подробно описах всичко.
Ще се радвам на всякакви градивни критики и съвети, както и на инфо от други колеги с такава горелка.
п.п. За този сезон съм заредил 6 тона иглолистни пелети. Не правят много пепел, горят добре, поне до колкото ми стигат знанията
Ще се радвам да коментираме настройки и други.
Ще започна аз със настройките на моя Бисолид 25 кВ. монтиран на 27 кВ. котел Бош Солид 2000.
Затворена система на 1.5 бара, панелни радиатори без термоглави, управление по стаен термостат. Отоплявани 180 кв. метра (два етажа от 3 етажна къща) със външна изолация от 5 см. EPS и алуминиева дограма.
Подаване на пелети 1-6 сек.
Време между подаванията 14-14 сек.
Вентилатор 48-80%
Оптимизация 40 минути.
Заона на регулиране 10 градуса.
Шнек на 45 градуса.
Температура на водата е настроена на 65 градуса засега.
Старт на помпа при 60 градуса.
Температура на димни газове при макс мощност и студен котел достига 235 градуса което според мен е много, котела е само с керамиката в първи ход, без турболатори все още.
При температура на котела над 40 градуса темп. на димните газове варира от 115 до 185 от минимална до максимална мощност.
Поддържана темп. в къщата 23.5 градуса.
Мисля че доста подробно описах всичко.
Ще се радвам на всякакви градивни критики и съвети, както и на инфо от други колеги с такава горелка.
п.п. За този сезон съм заредил 6 тона иглолистни пелети. Не правят много пепел, горят добре, поне до колкото ми стигат знанията