Различните 13 конфигурации са заключени освен първите две които са за камина и камина с водна риза.Изборът на достъпните става от пар 76.Ако имаш PC връзката си заслужава да се задълбава , иначе от контролера е ограничен достъпа.
Параметрите за т. на въздуха са със смесени разряди:
Пар 51 е желана стайна т.в градуси/23 си е 23 гр/;
пар 50 е долна делта т. за рестарт в 0.1 гр./стойност 10 отговаря на 1 гр./;
пар 53 е горна делта т за спиране подаването 0.1 гр/стойност 10 отговаря на1 гр./
условие 1:когато стайната т. стане по висока от пар 51+пар 53 /пример 23+10*0.1=24/камината изключва подаването;
условие 2:когато стайната т. стане по ниска от пар 51-пар 50 / пример 23-10*0.1-22/ камината рестартира;
Параметри за водата са аналогични но мерните единици са в градуси и делта т също са в градуси , а не в 0.1:
пар 52 е желана т на водата в гр /пример 55гр/
пар 95 горно делта т на водата за изключване /пример 10гр/;
пар 96 долно делта т на водата за рестарт /пример 10 гр/;
условие 3: когато т вода стане по висока от пар 52+пар 95 /55+10=65/ изключва подаването;
условие 4: когато т вода падне под пар 52-пар96 /55-10=45/ рестарт;
условия 1 и 2 са приоритетни Ако водата наближи зададените критерии започва модулация с 1 градус за всяка степен на мощност в режим авто.
Според мен изключването на температурния контрол чрез задаване на висока температура на стаята и нула за пар 53 емулира режим на работа като водогреен котел задължително със стаен термостат.
Не съм пробвал какво става ако пуснеш пар 51 примерно 22 гр. и пар 50 и пар 53 примерно 30/което е делта т 3 гр/ тогава при достигане на зададените 22 гр има по голям хистерезис до 25 за изключване и до 21 за рестарт и може да започне модулация по темп на вода или по темп на газове-пробвай и ще разбереш.
Параметрите за т. на въздуха са със смесени разряди:
Пар 51 е желана стайна т.в градуси/23 си е 23 гр/;
пар 50 е долна делта т. за рестарт в 0.1 гр./стойност 10 отговаря на 1 гр./;
пар 53 е горна делта т за спиране подаването 0.1 гр/стойност 10 отговаря на1 гр./
условие 1:когато стайната т. стане по висока от пар 51+пар 53 /пример 23+10*0.1=24/камината изключва подаването;
условие 2:когато стайната т. стане по ниска от пар 51-пар 50 / пример 23-10*0.1-22/ камината рестартира;
Параметри за водата са аналогични но мерните единици са в градуси и делта т също са в градуси , а не в 0.1:
пар 52 е желана т на водата в гр /пример 55гр/
пар 95 горно делта т на водата за изключване /пример 10гр/;
пар 96 долно делта т на водата за рестарт /пример 10 гр/;
условие 3: когато т вода стане по висока от пар 52+пар 95 /55+10=65/ изключва подаването;
условие 4: когато т вода падне под пар 52-пар96 /55-10=45/ рестарт;
условия 1 и 2 са приоритетни Ако водата наближи зададените критерии започва модулация с 1 градус за всяка степен на мощност в режим авто.
Според мен изключването на температурния контрол чрез задаване на висока температура на стаята и нула за пар 53 емулира режим на работа като водогреен котел задължително със стаен термостат.
Не съм пробвал какво става ако пуснеш пар 51 примерно 22 гр. и пар 50 и пар 53 примерно 30/което е делта т 3 гр/ тогава при достигане на зададените 22 гр има по голям хистерезис до 25 за изключване и до 21 за рестарт и може да започне модулация по темп на вода или по темп на газове-пробвай и ще разбереш.