Някой може ли да ми каже правилно ли е свързана печката?
Прикачен файл:
2016-11-18 16.53.38.jpg
Прикачен файл:
2016-11-18 16.53.50.jpg
имам фаза по капака от задната страна
preslav - майстор
koy4o koy4ev написа:
Някой може ли да ми каже правилно ли е свързана печката?
имам фаза по капака от задната страна
L е фаза, N e нула, другото е заземление, което вероятно ти нямаш - направи мост между N и заземлението и пак провери за фаза по задния капак!
Провери и контакта си, възможно е страничните пластини да не са занулени!
Провери си и фазомера - някои са твърде чувствителни, но все пак е добре да няма никакви утечки!
Включи печката на някаква степен и пак провери за утечка, някоя глимка може да те лъже!
rado_ev - специалист
Печката е свързана правилно. Контактът не е занулен. Затова има фаза по корпуса. Занули си контакта и фазата по капака ще изчезне. Ако контакта е стар, направо го смени с нов, че не се знае състоянието на защитните пластинки на стария контакт. Може да са замърсени, окислени и т.н. :)
rado_ev написа:
Печката е свързана правилно. Контактът не е занулен. Затова има фаза по корпуса. Занули си контакта и фазата по капака ще изчезне. Ако контакта е стар, направо го смени с нов, че не се знае състоянието на защитните пластинки на стария контакт. Може да са замърсени, окислени и т.н. :)
Благодаря много. На другия контакт няма фаза по корпуса.
preslav - майстор
koy4o koy4ev написа:
rado_ev написа:
Печката е свързана правилно. Контактът не е занулен. Затова има фаза по корпуса. Занули си контакта и фазата по капака ще изчезне. Ако контакта е стар, направо го смени с нов, че не се знае състоянието на защитните пластинки на стария контакт. Може да са замърсени, окислени и т.н. :)
Благодаря много. На другия контакт няма фаза по корпуса.
Както се казва Вименно - оправи си контактите, не само тоя, но и всички останали!
Имал съм случаи на фаза изведена на страничните пластини, имал съм случаи на удължители с дву-жилен кабел, а единият е използван за нула без да се знае кой ще се окаже след включване в контакта. Провери си всички контакти в къщата, днес едните, утре другите, за една седмица всичките, но после ще спиш спокойно!
kolev_k - специалист
[/quote]
направи мост между N и заземлението и пак провери[/quote]
И като обърне щепсела ко стаа-пълна фаза по цялата печка.
preslav - майстор
kolev_k написа:
направи мост между N и заземлението и пак провери[/quote]
И като обърне щепсела ко стаа-пълна фаза по цялата печка.[/quote]
Неее, пада ти бушона другарю! Та тоа "стаа", но няма да споря!
Случайно да си забелязал, че на снимките има 3 (три) жилен кабел?
Постоянно апелирам за толерантност във форума, ама сега и аз ще избухна - човекът пита как да си реши проблема, а ти ДРУЖЕ се изказваш. Дай съвет на него, а не на мен с какво да си поливам ягодите, че у нас няма уреди дето се офазяват при завъртане на щепсела, а в Русе какво имате не знам - в същност знам, но не е предмет на тази тема да дискутирам!
Последна промяна от preslav на пет ное 18, 2016 8:05 pm, променено общо 1 път.
kolev_k - специалист
Амчи ни позна.Ако контакта са пропуснали да го занулят,каквито са предположенията до сега?Щти падне БУШОНА ама друг път.
zz_stefanov - майстор
Какъв мост го карате да прави като е на щепсел и като го завърти фазата ще излезе директно на корпус.
С тея съвети ще убиете някого.
Перата на контакта трябва да се занулят, ако не е трипроводна инсталацията. Най добре е печката да се захрани през твърда връзка.

пп До автора на темата - малко окомерно, но тоя кабел не е ли тънък, колко квадрата е ?
preslav - майстор
zz_stefanov написа:
Какъв мост го карате да прави като е на щепсел и като го завърти фазата ще излезе директно на корпус.
С тея съвети ще убиете някого.
Перата на контакта трябва да се занулят, ако не е трипроводна инсталацията. Най добре е печката да се захрани през твърда връзка.

пп До автора на темата - малко окомерно, но тоя кабел не е ли тънък, колко квадрата е ?
Извинявам се, прав си! Меря си според моята камбанария. При мен няма възможност щепселът да се завърти или поне се изисква много тъпо упорство за да вкараш охлюва обратно. Другата ми грешка е, че мислех в посока тест т.е. моментно замостяване, за да се докаже, че проблема е в контакта, а не в печката, но не се доизказах. Хубавото е, че човекът е пробвал печката и на друг контакт, който очевидно е бил изправен и сега е на ясно какво да прави.
Извинявам се и на русенеца, раздразни ме изказа му и спрях да мисля!