Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
svetlyon - напреднал
Здравейте, имаме трансформатор 630 kVA включен към 20 kV и натоварен на НН с 3 отделни клона. При измерване на товара на тр-ра на фаза А имам 370 А /кл. А 85А, кл. Б 75А, кл. Г 210А/, фаза B - 275 A /кл. А 50А, кл. Б 95А, кл. Г 130А/и фаза С - 390 А /кл. А 110А, кл. Б 120А, кл. Г 160А/, на нулата - 109 А. Колко още kW товар може да понесе тр-ра, изобщо как мога да изчисля даден тр-р колко kW може да понесе като товар без да се претоварва. Ще бъда благодарен за някакви формулки, по които ще мога да смятам приблизително даден тр-р 100, 160, 320, 400, 630 kVA колко може да се натоварва. Извинявам се ако подразня някой с питането ми, но в нет-а не се справих да намеря. Благодаря предварително.
dobcho_vn - специалист
Имаш мощност, имаш напрежение какво още искаш за да приложиш формулите и да видиш колко е номиналния ток, приблизително?
По-добре се замисли как да симетрираш товарите, нещо едни фази виждат "зор", други нямат товар.
moimoimoi - майстор
на трансформатора има табела с техническите му данни
като номинален ток на първичните намотки,номинален ток на вторичните намотки и други

грубо казано при трифазно напрежение /400волта/ тока е двойно по голям като стойност от мощноста. т.е. имаш 55 киловата двигател то номиналния му ток е около 100-110 ампера
на табелата по долу дават 909 ампера номинален ток на вторичната на 630ква траф, на теб най натоварената ти фаза е 390 ампера т.е. се получава разлика 519 ампера дето пък отговарят на около 250 киловата трифаззен консуматор който може да закачиш на твоя траф без да го претоварваш

Прикачен файл

transformator-630-kva-20-0-4-od-wiatrak-enercon-643076.jpg
transformator-630-kva-20-0-4-od-wiatrak-enercon-643076.jpg (45.91 KиБ) Видяна 3889 пъти
valentino76bs - майстор
Прикачен файл:
DSC_0436.jpg
DSC_0436.jpg (28.16 KиБ) Видяна 3877 пъти
hidrazin - майстор
moimoimoi написа:
на трансформатора има табела с техническите му данни
На тоя от снимката вектора му е отместен на 150 градуса - демек е на 5 часа.
Пък и е по-устойчив при несиметрични товари.
Това само за протокола.
Освен това трансформаторите търпят известни претоварвания.
Упоменати са в член 721 и 722 от НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г..
:partyman: