Здравейте, имаме трансформатор 630 kVA включен към 20 kV и натоварен на НН с 3 отделни клона. При измерване на товара на тр-ра на фаза А имам 370 А /кл. А 85А, кл. Б 75А, кл. Г 210А/, фаза B - 275 A /кл. А 50А, кл. Б 95А, кл. Г 130А/и фаза С - 390 А /кл. А 110А, кл. Б 120А, кл. Г 160А/, на нулата - 109 А. Колко още kW товар може да понесе тр-ра, изобщо как мога да изчисля даден тр-р колко kW може да понесе като товар без да се претоварва. Ще бъда благодарен за някакви формулки, по които ще мога да смятам приблизително даден тр-р 100, 160, 320, 400, 630 kVA колко може да се натоварва. Извинявам се ако подразня някой с питането ми, но в нет-а не се справих да намеря. Благодаря предварително.
Имаш мощност, имаш напрежение какво още искаш за да приложиш формулите и да видиш колко е номиналния ток, приблизително?
По-добре се замисли как да симетрираш товарите, нещо едни фази виждат "зор", други нямат товар.