Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Към бойлер ли, ако си с една помпа в инсталацията и искаш да се пуска и спира автоматично става с ел клапан.
Здравейте майстори,имам грейко рб20 с котел грейко експерт 20 от този сезон.До преди няколко дни всичко си беше перфектно,закупих слънчогледови пелети и вкъщи е топло благодарение на горелката,но от няколко дни голям проблем с първоначалното палене-постоянно дава грешка препълване и се появява х на дисплея като в горелката няма много пелети дори си правих експеримент и махах гофрето т.е. в горелката не постъпват никакви пелети и пак грешка.Направо се побърквам,почистих светодиода проверих отвора-проблеми няма,но не и не.Пълненето ми е на 50сек.като преди проблема си работеше на таймер и всичко беше ок.,но сега още щом звърши продухването и започне да зарежда на около 35-40сек(при 50 заряд)и грешка.Дайте акъл какво да правя че започва студа пък проблема е сериозен сутрин ставам в 5ч. и още като слизам по стълбите и чуя писукането от грешката започвам да се чудя как да се моля да запали.Опитах с разкачен диод но не става,след като запали няма проблем но това първоначално зареждане ме побърква.
Стоян Петришки - специалист
на колко процента е настроен малкия шнек (Duty мисля че са пишеше в менюто )
n.ganev - майстор
Ако са много пепеляви при първоначалното пълнене се получава мъгла пред оптодвойката и се губи сигнала.
judas - специалист
filmatoplo написа:
Към бойлер ли, ако си с една помпа в инсталацията и искаш да се пуска и спира автоматично става с ел клапан.
Към бойлер, питам за самите връзки. Беше с меки връзки, входната я смених с тръба 16-ка, добре ли е? Да сменя ли и другата?
magvt - специалист
n.ganev написа:
Ако са много пепеляви при първоначалното пълнене се получава мъгла пред оптодвойката и се губи сигнала.
Аз затова почнах от две седмици преди да ги слагам в бункера да ги пресявам - направих си едно сито то мрежа и от 1 чувал излизат около 2-3 шепи, но пък от 10 се събира половин кофа че и повече
gnt69 - майстор
magvt написа:
n.ganev написа:
Ако са много пепеляви при първоначалното пълнене се получава мъгла пред оптодвойката и се губи сигнала.
Аз затова почнах от две седмици преди да ги слагам в бункера да ги пресявам - направих си едно сито то мрежа и от 1 чувал излизат около 2-3 шепи, но пък от 10 се събира половин кофа че и повече
Моите слънчогледови и те пепеляви тая година. Миналата година бяха перфектни на тая година пепел. Ама ги гори без проблем. Пепела го виждам в маркуча. Не си играй да пресяваш ами промени ъгъла под който влизат в горелката демек завърти малко бункера и ще ги гори без проблем. Явно при твоя ъгъл падат на сензора. :partyman:
damyaniq - специалист
filmatoplo написа:
За радиатори разлика 20 гр ако няма вентил ,но пак подаване връщане от самите радиатори е 20 гр .Ако си нащракал помпата на по голям дебит и ти е по мощен котела може и да имаш разлика 15 има хора които постигат и 10 гр ,аз например съм на втора степен с разлика 5 гр , но имам само 37 глидера ,1 лира и бойлер който като се загрее играе роля на буфер .Защо питаш ,и да искаш по голяма разлика от 20 няма .
Благодаря Филме при мен е 12-13 гр. без трипътен съм и помпата ми е с една скорост Така мисля е добре! :partyman:
magvt - специалист
То и при мен ги гори без проблем, но един път ми направи подобна грешка уж с препълване, оттогава чистя датчиците веднъж седмично от праха и за всеки случай взех да ги пресявам, че като ме няма в къщи жената ще се чуди какво да прави като вземе да пищи за грешка
Evgeniy - майстор
Аз моите откакто ги изтеглих с допълнителни тръбички по-далеч от тръбата не съм имал проблем.