Най - вълнуващия въпрос зимно време.
geniya - специалист
kalin72 написа:
След съспенд винаги горелката се гаси, заради термостата...от сутринта я наблюдавам, в 6:00 запали, защото в стаята с термостата беше 21 градуса, достигна до 24, спря, и сега, понеже термостата е нагласен на 23 градуса, пък у нас е 24.5, поне на долния етаж, горелката не работи. Тоест, след съспенд досега не съм установил палене в рамките на 1 час, или на тия 50 минути съспенд.
То е ясно, че след съспенд горелката се гаси!Написах ти да намалиш времето за съспенд, в смисъл ако си го направил 50-60мин да го направиш 20-30мин.Почваш да намаляш SUSPEND TIME докато почне да си пали след съспенд без грешки.Проблема се получава няколко минути преди края на съспенда. :wink:
gnt69 - майстор
kalin72 написа:
След съспенд винаги горелката се гаси, заради термостата...от сутринта я наблюдавам, в 6:00 запали, защото в стаята с термостата беше 21 градуса, достигна до 24, спря, и сега, понеже термостата е нагласен на 23 градуса, пък у нас е 24.5, поне на долния етаж, горелката не работи. Тоест, след съспенд досега не съм установил палене в рамките на 1 час, или на тия 50 минути съспенд.
Махай го тоя суспенд тогава сложи го на една минута, поне да изгаси както трябва и да усвои топлината.
Ако се включва след час го премахни.
alex_serviz - специалист
gnt69 написа:
...Махай го тоя суспенд тогава сложи го на една минута, поне да изгаси както трябва и да усвои топлината...
От известно време на всякъде го правя по 1 минута, с вентилатора от 3-та ст.
При моята забелязвам, че когато отново се задейства след час примерно, след първоначалното зареждане пламък излиза в рамките на първите 10 сек. от задействане на запалката и вентилатора. Т.е. някъде си е останала малко жар.
kalin72 - майстор
Хубаво, сега ще направя съспенд-а на 1 минута. То на практика ще значи да се угаси горелката....поне при мен след съспенд пали чак след около 4-5-6 часа.
VLADO66 - майстор
Колкото по-малко се гаси горелката, толкова по-добре.По хубаво е да се намалят дозите или да се увеличат времената на степените.
filmatoplo - майстор
Стегнете се 60-70 дена горелките почти ще работят постоянно .
AviRad - напреднал
Здравейте, бих искал да попитам за съвет относно избора на температура на водата в системата.
Прилагам графика от последните 12 часа (19-20 Декември):
Прикачен файл:
2016 Dec 20th.png
2016 Dec 20th.png (19.43 KиБ) Видяна 1762 пъти
Червената линия е температурата в дневната, а синята показва дали е включено релето на стайния термостат.
Системата е: горелка Greyko RB-30 и котел Greyko Exprert 30 с трипътен вентил Herz на 55 градуса, който да регулира температурата на постъпващата вода в котела.
Настройките са: P1 - 7kW, P2 - 15kW, P3 - 22kW, dT - 0, 2, 4 градуса
Температура на водата 61 градуса.

При тези настройки и сегашните външни температури, котела работи непрекъснато цяла нощ основно на P1 и от време на време на P2, а през деня включва за около час, минава през P3, P2 и P1 и след това спира пак за около час и нещо, докато не го пусне стайния термостат.
В началото опитах с температура на водата 65-70 градуса и тогава котела работи в режим 1ч ON / 1ч OFF през цялото денонощие.
Според вас дали е било по-удачно, или е по-добре сега непрекъснато на по-ниска мощност?

И още нещо :)
Какво се случва, когато един програмист си купи устройство със сериен порт и установи, че няма нито развитие на софтуера, нито документация за управлението? :-D
Направих си един RS232-USB кабел и записах комуникацията между горелката и програмката NPBC_Monitor в различни режими на работа.
През последните седмици работя над разгадаването (reverse engineering) на протокола.
Вече успях да разбера основните неща, като дали работи помпата, скорост на вентилатора, каква е температурата на водата, текущата настройка за температура на водата, както и вече успях да видя каква е командата, с която се сменя настройката Тboiler.
Крайната ми цел не е просто температурен мониторинг, а стаен термостат (най-вероятно arduino), с който да може да се контролира температурата на водата, а не само ON/OFF.
За да не разводнявам текущата тема ще направя нова, която ще е само за това.
magvt - специалист
VLADO66 написа:
Колкото по-малко се гаси горелката, толкова по-добре.По хубаво е да се намалят дозите или да се увеличат времената на степените.
Като се намалят дозите не води ли до това че не може да вдигне градусите, май е по добре да увеличиш дозата на 3 степен за да влезе по бързо в следващата поради факта че ще стопли водата по бързо, или греша
VLADO66 - майстор
Понеже всеки случай е индивидуален, си направете груби изчисления за необходимата топлинна енергия за отопляемия обем като умножите кубатурата му по 65w за неизолирана и по 40 за изолирана къща.Увеличете я с разликата между КПД-то на котела и 100% Получената стойност я разделете на 5 от което се получават кг. пелети на час на 3 степен.Съответно намалявате пропорционално за останалите две степени.От там нататък се наблюдава качеството на горивния процес и евентуално се коригира въздуха.При мен в момента на горелката не и се налага да работи между 9 и 16ч., и между 22 и 4 сутринта, като в паузите температурата не пада повече от 2 гр. което не пречи на комфорта.
magvt - специалист
По горната формула нещо не мога да го сметна, 2 етажа по 80 м2 без изолация грубо прави 400 м3 и ми излизат едни килограми което явно нещо бъркам

Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: