Извинявам се за закъснението но ме тръшна грипа
Монтирах термометър с 10 см сонда и той отчете при температура на водата 75 градуса и работа на горелката на 25 киловата димни газове 180-195 градуса в зависимост дали е почистен котела. При модулация и работа на 12 киловата пада на 160 градуса. В котела съм с две преградни плочи, първата е с 8 см отвор от към предната врата а втората разположена над нея е с 8 см отвор от към комина. Отстрани пространството между глидерите където на снимките слагате скобите при мен не е оплътнено. Да оплътня ли това пространство за да прилепват плочите плътно и да притворя ли също малко коминната клапа, в момента даже е свалена от котела. Комина ми е външен от коминни тела измазан неизолиран доста е широк има голяма тяга. Телата са от най широките мисля че бяха 30 см. Скоро ще монтирам и чиния от неръждавейка под скарата след празниците. Плочите са ми от Туф евтини са и издържливи. Моля за съвет. Весели празници и наздраве на всички съфорумтици.