Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
force10 - напреднал
Здравейте,
Имам следния проблем: в нов апартамент, в някой от контактите, след като се включи електроуред /в моя случай прахосмукачка/ дава на късо и един от бушоните изключва. В други контакти всичко е наред.
В таблото имам три бушона, на които има бутон "тест". Когато го натисна съответният бушон изключва. Контактите, които дават на късо /за сега съм открил четири/ излючват един от тези три бушона. Същият бушон, при натискане на бутона "тест" не изключва!!!
Моля помогнете, къде може да е проблема?
bdz43r - специалист
Това не са бушони, а дефектнотокови защити.
Ако уредите, които включваш са сигурно изправни, най-вероятно се касае за погрешно свързване на ел. инсталацията или неизправна защита. По-вероятно е първото.
През такава защита трябва да минават и фазата, и нулата, в противен случай се получава точно описаното от теб.
force10 - напреднал
благодаря!
Имаш предвид грешно свързани конатакти ли?
bdz43r - специалист
force10 написа:
благодаря!
Имаш предвид грешно свързани конатакти ли?
По-скоро грешно свързана защита. Ако беше от контактите, бутона "Тест" щеше да си работи.
sasooooooooo - "специалист"
да, колегата е прав!
щом на "тест" бутона не изключва, значи дефектно токовата защита не работи като такава.
причината е връзка между нула и земя след защитата, било то от ударен кабел или погрешно свързване.
ако не разбираш/а мисля, че е така :) /,най-добре повикай ел.техник да погледне на място за какво точно става дума.
успех
sasooooooooo - "специалист"
напоследък са се навъдили ел.техници на килограм, които като видят много кабели на куп и се шашкат :lol:
force10 - напреднал
Проблемът беше в дефектно токовата защита - просто не работеше.
Сменихме я и всичко е наред.
Благодаря на всички, които се отзоваха.

Тема "проблем с контакти" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: