Не бутай нищо по системата ,а просто направи измервания! Дебита е добре да се знае като вид контрола. Но в случая едва ли дебита е проблема. Вероятно си сбъркал нещо  с управлението на ел.котлето, защото сметката за ток подозрително съвпада като с отопление само на реотани! Но така, без измерване, гадаем. Сложи си двата електромера и след няколко дена записки на резултатите, проблема ще лъсне. Това е най-евтиното и лесното за момента. После ще се мисли как да се подобри положението.
radius , делта Т може да е малък и заради малка/намалена мощност на инвертора. Това показание е нееднозначно в момента, а зависи и колко точно се мери тази малка разлика.
								
															
																															
																								
															radius , делта Т може да е малък и заради малка/намалена мощност на инвертора. Това показание е нееднозначно в момента, а зависи и колко точно се мери тази малка разлика.
 Всъщност, ако се измери делта Т само върху вх./изх. на котлето, когато работи с известна мощност, може индиректно да се пресметне и дебита.
 Всъщност, ако се измери делта Т само върху вх./изх. на котлето, когато работи с известна мощност, може индиректно да се пресметне и дебита.
 Най-добре си направи измерванията на мощностите и мистерията ще се изясни.
  Най-добре си направи измерванията на мощностите и мистерията ще се изясни. Топло загубите на етажа са 5, 7/5,8kW? Межу другото сега се сещам че, още от началото на тази Моя "Авантюра" един колега от форума ми каза че, така изработена с/ма е за моят"Самовар"-ел. Котела и ТП няма да да сработи. Имаше предвид тръбите ф16мм.Или пък тоя Дайкин е слаб, Той дефакто е за 45/50кв.м.,а Аз искам да отплава 85квм...
Топло загубите на етажа са 5, 7/5,8kW? Межу другото сега се сещам че, още от началото на тази Моя "Авантюра" един колега от форума ми каза че, така изработена с/ма е за моят"Самовар"-ел. Котела и ТП няма да да сработи. Имаше предвид тръбите ф16мм.Или пък тоя Дайкин е слаб, Той дефакто е за 45/50кв.м.,а Аз искам да отплава 85квм...