burner написа:Опити с нагревател и разпалване.Да не си от Ловешка област. Пробвай тези. Т01=10 сек. почистване, Т02=30 сек. загряване запалка, Т03=40 сек. зареждане, Т04=160 сек. време за запалване, общо 240 сек. = 4 минути работа на запалката + 2 мин. разгаряне = 6 мин. Th02=40 Th06=40 T06=120 d01=3 C01=1 C02=1 Th01=68 T13=120 T14=120 Сподели мнение след тези настройки. Могат да бъдат и още занижени но не сим пробвал.
Старт - 07.58
Включване на нагревателя - 07.59
Огън ( добър пламък) - 08.00
Т на водната риза преди палене - 23 гр.
Т на изх. газове:
08.02 - 52 гр.
08.03 - 90 гр.
08.04 - 102 гр.
08.05 - 130
08.06 - 144 гр.
08.08 - изключване на нагревателя ЕДНОВРЕМЕННО с край на разпалването при Т на изх. газове 127 гр.
След малко приключва стабилизацията. Горене на 5 степен (А) - 106 гр. на газовете. Шнек 2,58 , 1400 оборота на вента.
Всичко това за 13 квт камина - декември 2016.
Т03 - 50. Заводското е 30- може инсталатора за всеки случай да е увеличил. Не ме бърка. Явно затова и вдига бързо Т.
Т04 - 460 - при заводски 300.
Т05 - 460 - при заводски 360.
Това направено онзи ден. Вчера отново проверено. Пак същите показатели.
Работа на нагревателя 9 минути. Колкото е разпалването.
Днес нов опит. Променям Т04 от 460 на 300 и Т05 от 460 на 360. Както трябва да бъде заводски.
Старт - 14.44
Вкл. на нагревателя - 14.44 (в рамките на тази минута)
Огън - 14.46
14.47 - 52 гр. изх. газове
14.50 - 92
14.51 - нагревателят угасна ЕДНОВРЕМЕННО с край на разпалването.
Времето, в което е работил нагревателят вече е около 7 минути. С около две по-малко от вчера. Което отговаря на намалените секунди от двата параметъра. Жалко, че не ги промених един по един, за да хвана по-точно действието им. Утре пак ще проверя времената. Но за мен засега се вижда връзката с Т04 и Т05. Изобщо не изключва при 52 гр. , независимо че Th 02 е зададено 52 гр. Изобщо не изключва и при 100 даже. Изключва едновременно с "край на разпалването". Остава да се провери онова Th 09, което един колега каза. Заводски е 250, така е и при мен. Но засега ще я паля няколко дни така, за да се застраховам от грешки.
След като загрее водната риза ( 50 гр на А, реално 48-49), работи на 1 и 2 степен с Т на изх. газове от 90 -110 гр. Поддържа 23-24 гр в стаите.
Да не си от Ловешка област. Пробвай тези. Т01=10 сек. почистване, Т02=30 сек. загряване запалка, Т03=40 сек. зареждане, Т04=160 сек. време за запалване, общо 240 сек. = 4 минути. Th02=40 Th06=40 T06=120 d01=3 C01=1 C02=1 Th01=68 T13=120 T14=120 Сподели мнение след тези настройки. Могат да бъдат и още занижени но не сим пробвал.
==================================================================================================================
Виждам, че си спестил доста секунди спрямо мен от Т01 до Т04. В по-горен пост си написал, че запалката ти изключва за 4 минути. Означава ли това, че символът за работа на запалката гасне ЕДНОВРЕМЕННО със угасването на символа за разпалване? При мен беше така. Ако и при теб е така, то температурата на изх. газове е без значение, а важи завършването на времето за разпалване.
Ще пробвам част от тези настройки, но след ден-два. Искам да съм напълно уверен, след промените които направих днес, че няма да имам проблеми със запалването. Доста революционни настройки, някои от тях могат да се приложат без замисляне. Все пак ще пробвам с постепенна промяна на параметрите един по един, с няколко дни интервал след всяка промяна. Благодаря, личи си, че си работил и експериментирал смело. Може да има малка разлика между нас - все пак комин различен, обороти на вентилатора, пелети...
А, от Видин съм.