Здравейте колеги,
Предстои ми свързване на два високо обемни трифазни бойлера на 380В.Всеки бойлер е оборудван със два нагревателя всеки по 7.5кВ.Създал съм схема за свързване но се чудя дали трифазната дефектнотокова защита ще работи при положение че нулевият проводник не се свързва към нагревателите - за повече подробности виж прикаченият файл.
Ще бъда благодарен ако някой сподели опит при подобен случай.

Поздрави

Прикачен файл

Бойлери.JPG
Бойлери.JPG (92.14 KиБ) Видяна 4013 пъти
Andri01 - майстор
Тока протичащ през "N" няма нищо общо с работния ток на нагревателите. Така няма да работи! Свържи нагревателите в "звезда" ,звездния център към "N". Обаче ще се намали мощноста.
Благодаря за съвета.
Свързвайки нагревателите в "звезда" напрежението върху нагревателите ще падне на 230В а от там ще падне и отдаваната мощност.
Мисля си дали да не свържа PE проводника с N проводника след ДТЗ-то.И дали ще работи правилно де:)
iliya_i - майстор
Andri01 написа:
Тока протичащ през "N" няма нищо общо с работния ток на нагревателите. Така няма да работи! Свържи нагревателите в "звезда" ,звездния център към "N". Обаче ще се намали мощноста.
Има си трифазни защити, които стават за схема триъгълник. Нарича се още токов прекъсвач. Реагира на разликите в токовете между фазите.
Andri01 - майстор
Интересно,не ги знаех :(. Такава явно ще свърши работа. Дай някой линк,да ги видя.
nikolov333 - майстор
Примерно от >>>тази<<< серия, Каталожен No.A9V41340 или друга 3Р в зависимост от тока..
iliya_i - майстор
http://joiven-eshop.com/product/517/def ... ip-as.html
http://www.schneider-electric.bg/docume ... alogue.pdf
https://cormsquare.com/Switchgear/RCCB/ ... NCHOR-Make
http://www.doepke.co.uk/rcd/btypes.html
Принципа е, че ДТЗ не мери тока през нулата, а разликата в токовете между трите фази и нулата. И ако има разлика (т.е. утечен ток) изключва.
preslav - майстор
Само от любопитство - какво казва производителя за свързването на тези бойлери?
iliya_i - майстор
Но за бойлера, схемата на който е дадена по-горе, ще трябва не триполюсна, а четириполюсна ДТЗ, т.к. всички контролни лампи са включени към нула и триполюсната ще отчита техния ток като утечка. Затова нулата също трябва да мине през тази ДТЗ. То така си е дадено и на схемата в горния ляв ъгъл.