Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
bube760205 - специалист
Здравейте! Имам проблем с едно фасадно осветление. Става дума за 3 бр. LED по 50W разположени на различни места по фасадата,захранени с отделни кабели но взимащи захранване от 1 място! Първото тяло е на горе-долу 20м. от кутията с захранване.Второто тяло е на може би 50м. и 3-то тяло е на около 30-35м. сложили са АП 25А и изключва! Кабела е 1,5кв. или може би по тъничък,не съм сигурен..но не е повече от 1,5кв. Възможно ли е да изключва от дългото трасе кабел или проблема е друг! Лампите са нови с на има няма 1 месец . Ако се подмени кабела с сечение 2,5кв. дали ще се нормализират нещата и няма да изключва? :?
Последна промяна от bube760205 на ср май 10, 2017 11:36 am, променено общо 1 път.
zdravcho - специалист
Сечението на кабела, няма нищо общо с претоварването на предпазителя и изключването му! Май се занимаваш с неща от които въобще си нямаш представа. От толкова неща изписани най-важното не си посочил - предпазителя пада веднага при включването на осветлението или след известно време работа?
bube760205 - специалист
[quote="zdravcho"]Сечението на кабела, няма нищо общо с претоварването на предпазителя и изключването му! Май се занимаваш с неща от които въобще си нямаш представа. От толкова неща изписани най-важното не си посочил - предпазителя пада веднага при включването на осветлението или след известно време работа
Работи и след известно време пада!
zdravcho - специалист
Ако е сигурно че въпросния предпазител захранва само посоченото осветление и няма какво друго да го претовари проблема е в някое от осветителните тела. Това че са нови въобще не е гаранция за тяхната изправност. Ако има възможност да се изключат по отделно от захранването, ще разбереш кое осветително тяло прави проблема с малко наблюдения.
Andri01 - майстор
Развивай крушките ,една по една за да разбереш от коя линия го прави.После прегледай линията/ключ,връзки,фасунга/ за лош контакт или лоша изолация. Явно АП се товари по ток!
bube760205 - специалист
Andri01 написа:
Развивай крушките ,една по една за да разбереш от коя линия го прави.После прегледай линията/ключ,връзки,фасунга/ за лош контакт или лоша изолация. Явно АП се товари по ток!
Значи да изключвам тяло по тяло и да наблюдавам дали ще изключва предпазителя!? Те не са свързани с ключ а са с фото реле а релето взима ток директно от Предпазителя
preslav - майстор
bube760205 написа:
Andri01 написа:
Развивай крушките ,една по една за да разбереш от коя линия го прави.После прегледай линията/ключ,връзки,фасунга/ за лош контакт или лоша изолация. Явно АП се товари по ток!
Значи да изключвам тяло по тяло и да наблюдавам дали ще изключва предпазителя!? Те не са свързани с ключ а са с фото реле а релето взима ток директно от Предпазителя
Ако караш по тази схема рискуваш да си търсиш и ново фото-реле. Мери или си извикай някой да мери тока на всяка лампа без да се използва фото-релето - най-добре е да се мери там където всички лампи се захранват, а после да се съди дали проблемът е в самото тяло или окабеляването до него.
Andri01 - майстор
Ами виж там,как ще ги елиминираш едно след друго.Изключваш първото-пада,изключваш И!! второто-пада! Значи белята е в 3-то!!...това е примерно :) После проверяваш пак по отделно всяка линия-може белята да правят две линии. Но най-добре това да го направи ,някой по "на ти" с тоците.
krasi92 - майстор
За 3 х 50 вата и кабел квадрат и половина бушона от 25 ампера не е ли малко множко .Сложи 10 ампера предпазител и тогава си прави експерименти
preslav - майстор
krasi92 написа:
За 3 х 50 вата и кабел квадрат и половина бушона от 25 ампера не е ли малко множко .Сложи 10 ампера предпазител и тогава си прави експерименти
Дори и 6 А

Тема "Претоварване на предпазител или...." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: