Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ZMeyGorianin - майстор
Цинкът няма място в една отоплителна инсталация.
Какъв е по-точно проблема със поцинкованите тръби в отоплителната инсталация? При мен от камината излизат две тръби по 50 см. и няколко фитинга поцинковани. Имам намерение и да сменя част от полипропиленова тръба 25мм/2м. със поцинкована.
PCL82 - майстор
Над определена температура май беше около 50 градуса поцинковането се отделя и тръгва по инсталацията. Тези частици повреждат леглата на вентилите, лагерите на помпите и др. Т.е. се увеличава рискът в дългосрочен план. От някой друг фитиг няма да има голям проблем, но от по-дълъг метраж тръби цинкът ще е повече.
vrangelov - специалист
Дори при ниски температури в една такава затворена система с циркулация поцинкованите тръби страдат и от електртохимична корозия, когато в системата има и медни тръби. Медните тръби пък от своя страна са стандарт за отоплителна инсталация. Общо взето трябва да се гледа какви материали имат допир с водата, а тя в случая е електролит, и да се гледа разликата в потенциалите да не е много голяма (не повече от 1.1 V ).
И аз имам спомени, че цинкът се отделя при висока температура, но ми се върти нещо от рода на 70°C.

Поздрави!
ZMeyGorianin - майстор
Ясно - ще се взима черна тръба. Правилно ли ще бъде, ако предварително залея тръбата отвътре с преобразувател на ръжда с цел намаляване на отлаганията по-нататък? Системата се държи пълна през цялото време.
vrangelov - специалист
Не съм много сигурен, дали те разбирам, но преобразувателят на ръжда просто я изчиства. За да не се появява ръжда принципно се използват инхибитори, но според мен при една високотемпературна инсталация те не са нужни. При високотемпературните инсталации при загряването на водата, разтвореният в нея кислород се отделя и излиза от системата през обезвъздушителите. Когато във водата няма кислород, няма и корозия.
filmatoplo - майстор
Преобразувател (фосфорна кисилина) помага доста превантивно - обработва метала и почти не корозира , има прозрачно зелен цвят с отровни изпарения ,боядисвай на открито и с маска .
ZMeyGorianin - майстор
Тези тръби http://www.romstal.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%8 ... 22073.html
само външно поцинковани ли са? Защото ги дават за отоплителни инсталации.
LazarGanev - "Велик майстор"
И вътре са поцинковани. Да, за отоплителни инсталации са и се ползват много, защото се работи лсно с пресфитинги. На въпросите ми дали цинка не пречи са ми отговаряли, че няма проблеми. А де :? .Вярно е, че тръбите са много гладки и с много тънък слой галванизирани, отдавна се ползват на запад.