Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Fender - специалист
С халогенките нямам проблеми, дори едната крушка да е халогенка, а другата лед пак нямам проблеми. Явно нещо електрониката се насмита от мотора на вентилатора и кабелите сигурно са близо един до друг, друго обяснение нямам. Засега няма да предприемам нищо, оставям нещата така, ако някой иска да му демонстрирам какво точно се случва ще направя клип и ще го кача някъде. Благодаря на всички отзовали се в темата.ч
shadow__01 - майстор
Опитай да сложиш паралелно на премигващата лампа една RC група като тази.
Прикачен файл:
j10o.jpg
j10o.jpg (26.54 KиБ) Видяна 1639 пъти
moimoimoi - майстор
при включване/изключване на индуктивни товари за части от секундата протича ток с по голяма стойност,и явно кабелите на вентилатора и лампата са близо един до друг и в тези за лампата се индуцира напрежение което кара лампата да премигне, и понеже е лед с малка мощност не и трябва много за да светне
ако сложиш нормална крушка с нажежаема спирала такова премигване няма да има понеже на нея и трябва повече мощност за да светне
muhala - майстор
Аз наблюдавам абсолютно същия ефект в тоалетната.
Дали ако сложа един трансил ще се оправят нещата ?