30 ма беше, от стълб е захранването. Не беше удобно да ровя и в гл табло обединени са 100 %.

maptod написа:Та... за един бойлер и една фурна с котлони какви ДТЗ трябва да си взема?За ток 30mA а комутационен - според консумацията на уредите.
djendov написа:Аз взех 25А, но на кръговете с бойлера и печката няма вързано нищо друго. Сложих и ДТЗ на кръга с пералнята и сушилнята.Ами тези 25А за за товар около 5,5kW... Ако бойлера е 3kW то за печката остава малко и си на границата.
Чудя се само дали да сложа една голяма 4P 63A 300мА На трите фази влизащи в къщата. Така да подсигуря и всички контакти в къщата, ама...за сега не съм се решил.