benimm8808 написа:При мен достигат до 180 димните газове.Камината я чистя всеки денНастройките саtilmar написа:Колега дай да тръгнем от началото.Знаеш ли как се влиза в сервизното меню с настройките?Важно е?dier написа:Незнам каква е нормалната температура на димните газове при мен са на първа и в модулация 78-85гр. на 3 и 4 са около 95-107гр. и на 5 са максимално до 127гр. Ако ви е интересно ще споделя и настройките.Къде ги виждаш тия газове
Относно това къде можеш да видиш какви са стойностите в реално време-натискаш set след това 2 пъти бутон 6 и пак set, и наблюдаваш обороти на вентилатор,дозата на пелети,градусите на водата,градусите на изгорелите газове и времето до следващия цикъл( било то самопочистване или др.)
Поздрави.
P.S. Ще помагаме ,но трябва първо да се научиш менюто кое за какво е.Темата за настройки на BURNIT 23 kW ще ти бъде доста полезна.
1-1,2/1500
2-1,6/1650
3-2,1/1800
4-2,6/2000
5-3,0/2300
С какви настройки да ги сваля?Горе-долу разучих менюто на контролера.Отоплявам около 100 кв м къща.