Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nightborn - помощник
Здравейте,
Не успях да намеря решение на проблема си и за това отварям нова тема. (ако темата се повтаря, моля, да ми посочите линк към решението)
Много тъп проблем ми се отвори с осветителни тела на ОСРАМ за 2 Х 36W лампи и електронен баласт (или както там му се казава).
При включване, лампите "палят" за по-малко от секунда, след което се изключват ?! В моментът в който изключват се чува нещо като сработване реле или някаква защита. Самите тела са окабелени заводски (вътре). Понеже на баласта има схема на свързване, проверих все пак, но всичко си е наред.
Същият проблем има и с друго такова тяло. Опитвах с нови пури, стари пури от работеща лампа... резултат един и същ.
Телата купих преди 4-5 години от човек на когото му бяха в повече. Четири такива тела работят от тогава до сега в залата с машините ми, като за това време не е имало никави проблеми с тях.
Честно казано "извадих се из акъл" дето се вика. Не съм ел. техник, но съм чак толкова бос, че да не мога да завия една крушка, както е думата....
Ако някой има някакви предположения за неуспехът ми, моля да ме насочи!
Благодаря предварително!
Последна промяна от nightborn на пон ное 27, 2017 12:14 pm, променено общо 1 път.
hidrazin - майстор
С това муминисцентно, осветително тяло какво осветяваш, мумии ли??? :-D
А по въпроса - мисля че сам си се досетил. Баластите ти са за смяна.
До друго няма. Щом не е от лампите е ясно - електронния баласт.
Общо взето не си заслужава подмяната.
Изхвърляй баластите и слагай LED пури.
:partyman:
nightborn - помощник
Извинявам се за "МУМИнисцентното осветление :) Грешка на пръстите и недоглеждане от страна на "Главният редактор" :)
А, инак, благодаря за отговора !
edit:
МУМИнисцентното е поправено в заглавието :)
moimoimoi - майстор
проблема е в тръбите
може да пробваш с наистина нови филипс

а може да си вземеш две лед пури за да си по на далавера и махаш електрониката
nightborn - помощник
Да, колегата по-горе е дал точната диагноза.
Преди малко свалих две тръби от тия,, които работят вече към 5 години и лампите запалиха. Тръбите са ОСРАМ, а ти които слагах са ЕЛМАРК. Явно пичовете от осрам така са си проктирали електрониката ,че да може да работи само с техни тръби.
Преди да видя отговора на колегата си мислех, че може би за тия електронни запалки трбват и специални тръби, та за това и влаязох тук да попитам, но след като прочетох отговорът му ми стана ясно, че просто си иска ОСРАм-ите тръби и това си е .
Така че можем да смятама проблемът за решен. Благодаря на озовалите се колеги !
Приятна седмице ви желая... и да е ползотворна !