Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nikolov333 - майстор
arxd129 написа:
hidrazin написа:
Ми премери го де....

Харно, де!
Ама като не знам какво да премеря. (Да поясня - ако можех и знаех всичко - нямаше да питам. :? )
Единия вариант да мериш е с мултицет, между нула и земя има ли верига или съпротивление, а другия за напрежение между фаза и земя или с обикновена крушка включена към фаза и заземяване, но щом пада защитата при късо между L и PE значи заземяването си е редовно. Принципно трябва да пада ДТЗ-то, но ако не пада може и да не е проблем в инсталацията а в марката на ДТЗ.. :-D
Последна промяна от nikolov333 на нед дек 03, 2017 8:29 pm, променено общо 1 път.
arxd129 - специалист
nikolov333 написа:
Единия вариант да мериш е с мултицет, на верига или съпротивление,, адругия с обикновена крушка включена към фаза и заземяване..
Мерих с крушка на L и PE. Не светна крушката. (Пояснявам - мерих преди ДТЗ. Демек - между ДТЗ и електромера.)
nikolov333 - майстор
Значи не е добро заземяването..има някакво съпротивление към земя, но не е достатъчно ниско според мене. Това от рейката на заземяването и фазата в таблото ли мериш..
arxd129 - специалист
nikolov333 написа:
Значи..има някакво съпротивление към земя, но не е достатъчно ниско според мене. Това от рейката на заземяването и фазата в таблото ли мериш..
Моля, бихте ли ми обяснил по-подробно и по-ясно. Като на абсолютен лаик моля да ми обясните. Благодаря!
arxd129 - специалист
moimoimoi написа:
лошо земно
Да се извиня първо за глупавите ми въпроси. Няма какво да крием - знанията за ел.инсталациите не са ми най-силната добродетел.

Та... PE задължително "земно" ли трябва да е? Или е абсолютно достатъчно да свързано с N преди ДТЗ?
Вече окончателно се обърках. :sad:
plamen6703 - майстор
Ако разума преобладаваше сред добродетелите ти нямаше да се хванеш да се занимаваш с неща, от които нищо не разбираш. Има вероятност без да разбереш, от направи си сам да го докараш до самоубий се сам. :partyman:
nikolov333 - майстор
arxd129 написа:
nikolov333 написа:
Значи..има някакво съпротивление към земя, но не е достатъчно ниско според мене. Това от рейката на заземяването и фазата в таблото ли мериш..
Моля, бихте ли ми обяснил по-подробно и по-ясно. Като на абсолютен лаик моля да ми обясните. Благодаря!
"Земното" трябва да има много ниско съпротивление към земя т.е.да има колкото е възможно по-добър контакт с нея. В твоя случай щом не протича ток през крушката към земя значи заземяването ти няма добър контакт с нея или с нулата, която принципно трябва да е многократно заземена. В случая вероятно има лоша връзка между нула и заземяване, в мястото където са обединени или прекъсване по линията до таблото. Най-добре е да се обединят в главното табло или в електромерното, в зависимост от мястото, където 2 или 4 проводната захранваща линия, става 3 или 5 проводна :idea:
Това си е работа за специалист с необходимите знания, опит и измервателна апаратура.
Последна промяна от nikolov333 на нед дек 03, 2017 9:50 pm, променено общо 1 път.
moimoimoi - майстор
Работа на инвеститора е да извика лицензирана лаборатория за да измерят импеданса на заземяването
ако заземяването не е в норми трябва да се предприемат действия за подобряването му
arxd129 - специалист
plamen6703 написа:
Ако разума преобладаваше сред добродетелите ти нямаше да се хванеш да се занимаваш с неща, от които нищо не разбираш. Има вероятност без да разбереш, от направи си сам да го докараш до самоубий се сам. :partyman:
Ами да! До този извод стигнах и аз преди няколко дни. Но... стигнах до този извод, преди евентуалното четвърто посещение на различни майстор-електричари, дето ми предлагаха да шунтират това-онова. И тримата искаха да ме освободят от пре-сложната ДТЗ. Ненужна била. Шунт! И толкоз: Преди 15 години (когато не е имало ДТЗ според тях) пак е имало ел.инсталации!!!??? Таквиз ми ти работи...

Както и да е. Да приемем, че съм трикратно попаднал, случайно разбира се, на пишман-електричари.
Надявам се в този форум да пообщувам с майстори, различни от онези любители на шунта.
Затова - моля обяснете ми какъв е проблема с описаната ДТЗ. От къде произтича той? А кой ще го оправя проблема - това е друга тема. Просто - друга.
Предварително благодаря на всички за евентуалните им постинги в опитите им да ми обяснят проблема с апартаментната ми ДТЗ.

PS.
Нека спомена, че сегашното състояние на апартаментната ми ДТЗ не плод на мой "майсторлък", ел. инсталацията ми е дело на професионалисти. Преценката за които оставям на вас.