• 1
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 136
Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
Ahmakov - специалист
Екзотично е това недоразумение на техническата мисъл, наречено "предкондензатор". Направих му "сборен" чертеж. Автора може ли да нанесе температурите на вход и изход...

... рекуператор... пароинжекция между степените ... маслоабсорбер с независима маслена линия ... икономайзери...

С всяко следващо мнение, доказвате, че заглавието на темата звучи все по абсурдно...

Шопе, кой беше ти помогнал да си избереш този голям за твоите нужди компресор?
Та, какви са наляганията, температурите, тоците и напреженията, които измерваш?

Прикачен файл

MB.jpg
MB.jpg (17.21 KиБ) Видяна 1338 пъти
шоп - майстор
Ahmakov написа:
Екзотично е това недоразумение на техническата мисъл, наречено "предкондензатор".
Напротив, това един малък пластинчат топлообменник много лесен за монтаж и даващ 55-60 градуса БГВ без да намалява КОПа и без да се вдига температурата на кондензация




Ahmakov написа:
Шопе, кой беше ти помогнал да си избереш този голям за твоите нужди компресор?
Та, какви са наляганията, температурите, тоците и напреженията, които измерваш?
Ако сте чели цялата тема ( както и една друга тема за ТП със земносвързана серпентина)ще видите, че аз съм си избирал компресра. Написал съм и идеята за какво взиам по-мощен компресор.

Изпарението е твърдо при 5,1 бара
Кондензацията е между 13,4 и 14,9 бара ( 28-32 градуса)
ток 8.5А само за компресора
напрежение между фаза и нула 235- 240 волта за всички фази

днес мерих сондажната вода 13.4 градуса
изхвърля се 8 градуса в първите минути на работа и 9 градуса след това.
6osi6 - майстор
шоп написа:
днес мерих сондажната вода 13.4 градуса
изхвърля се 8 градуса в първите минути на работа и 9 градуса след това.
Вода с толкова висока температура в София няма. Този сондаж е малко към гео-соларната енергия. Нищо чудно, ако лятото си вадил 14 °C, сега да вадиш 13.4. Плитък сондаж. От 7 метра вадя 12°C целогодишно, като нивото на водата е 1-1.5 метра.
6osi6 - майстор
шоп написа:
:-D
не вярвам някой решил да си прави сам ТП да рискува дори с два компресора да я направи...пък с 4:-))) Ужас!.
Където е един компресор, там са три и четири. Предвид условията на работа на домашната термопомпа, разликата им от подгряването на бойлер, или хладилни витрини в магазин, нормално е системата да е по-гъвкава и сложна, за да отговоря на - един решил че му топло, трима се къпят по едно и също време, друг се почесва и му е студено и т.н. Затова този "някой" си поръчва си проект на Маги, Ахмаков или друг, накичват му схемата с вентили, датчици и термометри, намира някой, който да ги навърже с поялника по схемата, свързва си клемите, програмира си контролера, натиска копчето, мотае се два-три месеца за корекции на настройките и срещу 10 хил. получава машина за 20 и няколко хиляди лева.
6osi6 - майстор
шоп написа:
:-D
Трябва да се мисли за доста работи, всички компресори да са на едно ниво...
Това е един прост програмируем контролер, който ще мисли каквото си му заложил. Не не нужно компресорите да са еднакви. Можеш да сложиш каквито искаш и да зададеш поредност на включване в кръга.
6osi6 - майстор
шоп написа:
това един малък пластинчат топлообменник много лесен за монтаж и даващ 55-60 градуса БГВ без да намалява КОПа и без да се вдига температурата на кондензация
Как не я дига, като температурата на кондензация е 28-32°C ?
6osi6 - майстор
шоп написа:
Изпарението е твърдо при 5,1 бара
Кондензацията е между 13,4 и 14,9 бара ( 28-32 градуса).
28-32 градуса, това е плод и зеленчук. Четири температури на вътрешния кръг останаха в графата "поверителна информация" :stumm:
Boyan - специалист
6osi6 , харесва ми това , че търсиш отговори и мислиш с главата си .
Все още нямаш много познания по темата , но от хора като теб стават добри специалисти .
На снимката , която публикува всъщност е изобразен не маслен сепаратор а отделител за течен фреон .
Но пък е станала хубава дискусия докато ме е нямало .

На поставеният въпрос дали може да се ограничава полезната топлинна мощност на конвенционален компресор , без промяна на оборотите му .
Може и то в много широк диапазон . За целите на тази тема това е безпредметно , защото консумацията му не следва редуцирането на полезната мощност . На практика това занижава КОП-а . Използва се в системите с непрекъснат режим на работа и при контролирането на температури с висока точност .
Boyan - специалист
Започвам със системите за подобряване на ефективността при термопомпите .

Ето тук на достъпен език съм обяснил функцията на масленият сепаратор .

http://geoterm.bg/?page_id=7152

Полезният ефект върху КОП-а на системата при термопомпи вода-вода се движи около 5% , но косвените ползи от една такава система могат да бъдат огромни . Особено при нереверсивните агрегати .
Сега тук някой ще каже :
"Това не е за направи си сам "
Защо ? Хората , които искат да си направят сами термопампа да не са "втора ръка" ?
Според мен имат право да познават системите и сами да преценяват кое могат и кое не могат да си направят .
Прикачен файл:
Пасивен маслоабсорбер.jpg
Пасивен маслоабсорбер.jpg (114.09 KиБ) Видяна 1327 пъти
Най простият тип , а именно пасивен без управление не изисква сложен монтаж или поддръжка .
шоп - майстор
6osi6 написа:
шоп написа:
днес мерих сондажната вода 13.4 градуса
изхвърля се 8 градуса в първите минути на работа и 9 градуса след това.
Вода с толкова висока температура в София няма. Този сондаж е малко към гео-соларната енергия. Нищо чудно, ако лятото си вадил 14 °C, сега да вадиш 13.4. Плитък сондаж. От 7 метра вадя 12°C целогодишно, като нивото на водата е 1-1.5 метра.
Честита Коледа на всички!

Най-харесвам такива мнение. Такова животно няма:-)

Казвам ти фактите пък ако искаш вярвай. Сондажа ми не е плитък ( около 9 метра е, но подпочвената вода е близко до земята. Може би защото живея близко до р.Искър. Направо минава подземна река. При 5200 л/час водочерпене нивото не спада и 10 см. Това са предпоставки за евтино изпомпване към ТП

Много близо до нас наистина има два геотермални извора. Единият е около 50 градъса, а другият беше над 90, но за съжаление преди години го запечатиха и пломбираха :|
Дълги години много хора с цистерни от селото се отопляваха без пари, като вечер подвозваха 4-6м3 вода.
  • 1
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 136

Тема "Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: